请教个问题,关于直流屏的“控制合闸电池电压”
chenyuhuiok2010
2010年08月03日 17:11:48
只看楼主

我这里是10KV变电所,直流屏内3个交流接触器一直在跳动,特别是在补偿电容切换的时候,有时候跳动频率较高。我观察“控制合闸电池电压”的指针一直在晃动,跳得越频繁晃动得越厉害,电压不稳定,幅度在200-220V。电池电压偏高,在250V左右,请教下高手这是什么原因引起的?

我这里是10KV变电所,直流屏内3个交流接触器一直在跳动,特别是在补偿电容切换的时候,有时候跳动频率较高。

我观察“控制合闸电池电压”的指针一直在晃动,跳得越频繁晃动得越厉害,电压不稳定,幅度在200-220V。

电池电压偏高,在250V左右,请教下高手这是什么原因引起的?
免费打赏
swg123321123
2010年11月21日 10:05:29
2楼
可能是在电容补偿切换时,造成输入的交流AC380不稳定,引起的交流模块频繁启动,造成接触器的抖动
回复
水中央
2011年01月14日 12:12:03
3楼
有放电电路么?如果检查电压过高,可以用放电电路放掉一部分电压
回复
gdszkax
2011年01月17日 14:14:51
4楼
我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
回复

相关推荐

APP内打开