讨论一个问题,什么时候必须使用避雷针
garfield99zhao
2010年08月02日 17:04:30
来自于防雷减灾
只看楼主

规范里没有明确规定什么情况必须使用避雷针。大多数建筑都可以使用避雷带,用避雷带比避雷针便宜好多,那么到底什么情况必须使用避雷针呢。是按照高度划分,还是按照建筑形体划分呢?还是说无法是用避雷带的情况就必须使用避雷针呢?

规范里没有明确规定什么情况必须使用避雷针。
大多数建筑都可以使用避雷带,用避雷带比避雷针便宜好多,那么到底什么情况必须使用避雷针呢。
是按照高度划分,还是按照建筑形体划分呢?还是说无法是用避雷带的情况就必须使用避雷针呢?
免费打赏
iamcmh
2010年08月03日 08:22:51
2楼
建筑物防雷设计规范好像没规定必须用避雷针。
我的理解是:只要接闪器的设计能满足滚球法的校验就行,不一定非要用哪种形式。
回复
liujiaming5589
2010年08月03日 12:25:03
3楼
高的建筑,有没有什么防雷的东西,你有钱,就可以用!
回复
dianqipanli
2010年08月03日 19:14:25
4楼
像油库、变电所室外设备等无法设置避雷带,只能拥避雷针保护。
回复
混在电气
2010年08月04日 13:19:37
5楼
我认为只有避雷带设置有困难,或者无法设置,还有就是在经济上设置避雷针更好时也用避雷针,一般建筑物,特别是可以利用建筑物内部钢筋的情况下还是用避雷带方便。
回复
zhg69
2010年08月04日 15:19:56
6楼
:victory:
回复
jsgcwkc
2010年08月04日 15:58:25
7楼
避雷针、避雷带、避雷网统称接闪器,工作原理一样。能保证建筑或设备在其保护范围之内,用什么都一样
回复
电气书生
2014年04月10日 00:05:56
8楼
特别危险的地方适合用避雷针
回复

相关推荐

APP内打开