有一工程,五层框架,一层人防地下室结构,此工程的难点在于它的建筑场地局部原为拟建的高层建筑,桩基已打,后来没有建,,使得新建建筑基础条件不一致,已打桩基的地方由于挤土效应,地基条件有所改善,而未打桩基的地方地质条件稍差,请各位高手指点一下对此基础的处理方法和可行的方案。
有一工程,五层框架,一层人防地下室结构,此工程的难点在于它的建筑场地局部原为拟建的高层建筑,桩基已打,后来没有建,,使得新建建筑基础条件不一致,已打桩基的地方由于挤土效应,地基条件有所改善,而未打桩基的地方地质条件稍差,请各位高手指点一下对此基础的处理方法和可行的方案。
2楼
下面上传新建建筑的平面图及原拟建建筑的桩位图和组合后的图纸,希望大家积极讨论,谢谢了!!!
回复
3楼
另说明的是原拟建建筑的桩基形式也不同,几种桩型混和在一起,为其他设计院设计,不明确。
回复
4楼
在没打桩基的地方作小方桩地基加固
回复
5楼
把所有场地挖到现有自然地面以下3.0-3.5米左右,打桩部分的桩已经漏出,把漏出的桩截断,然后用砂垫层分层夯实,砂垫层的厚度应大于1.20米,最好在处理之前再做一下地质勘察,着重测试打桩部分和没打桩部分的承载力及各种物理力学,原位测试指标与原地质报告比较一下有什么的变化,并作出评价.变化不是很大可用上述方法,如没打桩的部分土质本来就不好的话,或测试结果变化大的话,那么,就应对没打桩的部分做出处理,可用石灰桩,砂桩挤密,然后用上述方法可行.
回复
6楼
非常感谢各位的讨论,现在经过讨论,所采用的处理方法基本上同5楼兄所说的方法,基础做肋梁式筏形基础,并且基础做的刚一些,以平衡地基承载力略微不同的差异,等基础做完后本人会把文件上传。不知道还有其他的方案否?
回复
7楼
我是设计院的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复