我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
免费打赏
wadexuwen
2010年08月11日 15:04:10
42楼
如果是4+2风冷模块主机的连接到同一主管上,选用一台泵即可,如果风冷模块主机距离较远,需考虑两台水泵,但最主要的是冷机的流量平衡。
回复
wjyx-0001
2010年08月11日 16:30:53
43楼
各有各的好处,一般想在运行过程中节能省钱,就可能操作不方便。如果想在操作运行过程中方便,就可能会在运行中不节能省钱。
回复
xielin385
2010年08月11日 17:27:05
44楼
水泵是在主管好,有条件的话水泵用变频
回复
fzh5354
2010年08月12日 11:24:43
45楼
:victory:
回复
liuyemuyang
2010年08月12日 11:49:58
46楼
同意12#意见
回复
lustwork
2010年08月12日 20:18:22
47楼
主机与水泵一一对应的方式比较好。
回复
weweii
2010年08月12日 22:58:14
48楼
水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
我觉得用一个泵好,因为模块机并联工作,与水泵并没有关系,水泵只是冷负荷的传导工具,与制冷并没有直接关系,你放心大胆的用一个吧,用两个肯定花钱多,而且安装也很麻烦.
回复
zjwj3gsfcl
2010年08月12日 23:50:40
49楼
备用+对应,同意8#意见!支持以下:lol
回复
wh251598064
2010年08月13日 16:17:47
50楼
这个嘛 与品牌与关吧
回复
xbgl
2010年08月14日 12:22:44
51楼
多机多泵通常(≥3台)的情况下,不要在考虑备用泵了,肯定是浪费