水泵问题 急。。。。
liuxd828
liuxd828 Lv.2
2010年08月02日 16:35:43
来自于中央空调
只看楼主

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
免费打赏
konghuabiao
2010年08月09日 21:20:47
32楼

谢谢!受用
回复
gsl001
2010年08月09日 22:40:53
33楼
个人观点:
1、为了便于调节,每台冷机对一台水泵比较好,此时优点是便于调节,缺点是难以实现备用,造价可能会高(注意,是可能)。
2、共用水泵,此时优点是容易备用,造价可能会低,缺点是调节略困难。

选型时需要考虑:
A、如果两台或多台同时运行的话,要对并联运行的曲线及管道特性曲线进行核定,不但并联流量和扬程要能满足设计的需要,还要考虑在单台运行时流量不会超过单台泵的最大允许流量,以免电机过载。
B、如果单台运行流量会过载的话,可以采取变频或者在泵前安装动态流量平衡阀的办法来解决。如果选择动态流量平衡阀,则需要跟设计沟通水泵的扬程是否足够。
回复
kongtiao55
2010年08月10日 08:12:39
34楼
两用一备好
回复
fengqihui06
2010年08月10日 09:14:39
35楼
一一对应好
回复
hh0621
2010年08月10日 13:53:52
36楼
:)
回复
rzgbrad
2010年08月11日 11:15:39
37楼
建议一用一备~~~~~~~~~~~~·
回复
soive6238326
2010年08月11日 11:31:32
38楼
一一对应,,加台备用机也是很必要的,,可以保证系统的正常运行,,
回复
wrp_327
2010年08月11日 12:57:49
39楼
学习了
回复
aaaxy2008
2010年08月11日 13:38:53
40楼
回复
wt1cp1
2010年08月11日 13:47:57
41楼
一台流量足够的水泵就够了。看看主机水流量的总和,考虑进去水泵的效率和杨程
回复

相关推荐

APP内打开