我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
32楼
谢谢!受用
回复
33楼
个人观点:
1、为了便于调节,每台冷机对一台水泵比较好,此时优点是便于调节,缺点是难以实现备用,造价可能会高(注意,是可能)。
2、共用水泵,此时优点是容易备用,造价可能会低,缺点是调节略困难。
选型时需要考虑:
A、如果两台或多台同时运行的话,要对并联运行的曲线及管道特性曲线进行核定,不但并联流量和扬程要能满足设计的需要,还要考虑在单台运行时流量不会超过单台泵的最大允许流量,以免电机过载。
B、如果单台运行流量会过载的话,可以采取变频或者在泵前安装动态流量平衡阀的办法来解决。如果选择动态流量平衡阀,则需要跟设计沟通水泵的扬程是否足够。
回复
34楼
两用一备好
回复
35楼
一一对应好
回复
36楼
:)
回复
37楼
建议一用一备~~~~~~~~~~~~·
回复
38楼
一一对应,,加台备用机也是很必要的,,可以保证系统的正常运行,,
回复
39楼
学习了
回复
40楼
回复
41楼
一台流量足够的水泵就够了。看看主机水流量的总和,考虑进去水泵的效率和杨程
回复