我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
12楼
同意4楼意见,一一对应的好
回复
13楼
好像答案都不是很满意啊,围观等待高手的回答。
等待等待。。。
回复
14楼
我想这个应该没关系的吧,选不同品牌的设备是按技术参数来定的。按实际使用模块的数量要求来选会更好一点。:victory:
回复
15楼
看主机水流量的总和,考虑进去水泵的效率和杨程
回复
16楼
最好是哪前面所说,一一对应加备台,既好调节又保证系统的运行安全。。如果不具备条件,一台水泵管两台机组是可以的,但前提是扬程和流量能够保证。
回复
17楼
一一对应+备用泵(可转换)。
回复
18楼
顶起来
回复
19楼
调节方便等等原因,主机与水泵一一对应的方式比较好。
主机最好是有备用
回复
20楼
考虑到不同品牌冷水机的冷水流量和阻力都有差别,所以还是建议一一对应比较好!
回复
21楼
为调节方便等等原因,主机与水泵一一对应的方式比较好。再增加一个备用就行
回复