水泵问题 急。。。。
liuxd828
liuxd828 Lv.2
2010年08月02日 16:35:43
来自于中央空调
只看楼主

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
免费打赏
ljg5669
2010年08月05日 10:41:36
12楼
同意4楼意见,一一对应的好
回复
basten2000
2010年08月05日 12:47:51
13楼
好像答案都不是很满意啊,围观等待高手的回答。
等待等待。。。
回复
axiang76
2010年08月05日 15:34:12
14楼
我想这个应该没关系的吧,选不同品牌的设备是按技术参数来定的。按实际使用模块的数量要求来选会更好一点。:victory:
回复
lwz33496657
2010年08月05日 18:46:42
15楼
看主机水流量的总和,考虑进去水泵的效率和杨程
回复
hymonly
2010年08月06日 08:45:56
16楼
最好是哪前面所说,一一对应加备台,既好调节又保证系统的运行安全。。如果不具备条件,一台水泵管两台机组是可以的,但前提是扬程和流量能够保证。
回复
仙鹤
2010年08月06日 11:30:53
17楼
一一对应+备用泵(可转换)。
回复
mooii
2010年08月06日 11:31:25
18楼
顶起来
回复
风晓得2018
2010年08月06日 13:56:13
19楼
调节方便等等原因,主机与水泵一一对应的方式比较好。

主机最好是有备用
回复
wgnt
2010年08月06日 15:49:05
20楼
考虑到不同品牌冷水机的冷水流量和阻力都有差别,所以还是建议一一对应比较好!
回复
seabrreze79
2010年08月07日 15:50:56
21楼
为调节方便等等原因,主机与水泵一一对应的方式比较好。再增加一个备用就行
回复

相关推荐