水泵问题 急。。。。
liuxd828
liuxd828 Lv.2
2010年08月02日 16:35:43
来自于中央空调
只看楼主

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?

我现在有一个工程,是用两个牌子的一个四台一个两台风冷模块主机的,我问想一下大家水泵是在主管(即一台)共用好还是在两个不同牌子的模块机用一台(即两台)好呢?
免费打赏
liuxd828
2010年08月02日 17:53:51
2楼
在线等。。。
回复
desheng001
2010年08月02日 18:44:47
3楼
一台流量足够的水泵就够了。看看主机水流量的总和,考虑进去水泵的效率和杨程。
回复
cnbbzz
2010年08月02日 20:19:50
4楼
为调节方便等等原因,主机与水泵一一对应的方式比较好。
回复
liuxd828
2010年08月03日 08:43:29
5楼
谢拉,还有其它不同的意见吗?
回复
53qiuxuan
2010年08月03日 10:37:07
6楼
2用1备比较好。
回复
e328915058
2010年08月03日 10:42:41
7楼
:lol 谢谢了
回复
xgm
2010年08月03日 10:45:17
8楼
一一对应+备用泵(可转换)。
回复
liuxd828
2010年08月03日 10:48:56
9楼
那如果是一个两台一台,一个四台机一台,两个水泵的流量不同会不会影响很大呢
回复
cnbbzz
2010年08月03日 21:16:13
10楼
主要是系统中单机运行时影响比较大,最好做好水泵和主机的限流措施。
回复
adingkgb
2010年08月04日 00:30:41
11楼
同意区管意见
考虑到两台机组的流量可能不同,为了调节方便,一一对应比较好点。
不过对于水泵扬程和流量的选择就要注意,既要考虑两泵同开扬程上升时的流量下降,也要注意单泵单机运行时,扬程下降 导致的水泵超流量问题。
回复

相关推荐