车间温度相对湿度控制
weihuawen_1983
2010年08月02日 15:27:10
只看楼主

大家好 请教个问题有个车间要求24度以下 相对湿度70以下 我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]

大家好
请教个问题
有个车间要求24度以下 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢
(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)

[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
jackydong
2010年08月02日 15:29:57
2楼
哪里的车间呢?如果在南方,不用配可能就OK了。

房间发热量正常的话,不用配。
发热量低的话就不好说了。
回复
weihuawen_1983
2010年08月02日 15:42:44
3楼
我要控制它的相对湿度呀
回复
sict005
2010年08月02日 16:30:09
4楼
大概40KW吧,实际就是室内没什么负荷的时候露点升温需要的加热量了。因为是70%以下,所以控制点应该在60%左右,即使有些波动也不会超过70%。
即使在南方,也需要加热量的,不是说室内负荷正常的时候满足要求就可以了,即使室内只有一个人在工作,你也必须要达到要求,这个才是设计人员应该考虑的东西。
回复
suncityyang
2010年08月02日 16:42:16
5楼
一般如果估算的话,可以按制冷量20%-25%计算!40HP的水冷柜机制冷量大概是120KW,按20%计算的话也就是44KW左右,跟楼上的估算差不多。建议电加热进行分段,比如44KW分为10+15+20KW,或者采用SCR控制,以保证在不同情况下,开启不同量的电加热以此来满足湿度要求。
回复
qhupin
2010年08月04日 16:28:21
6楼
很及时,感谢楼主。
回复
afa0818
2010年08月05日 12:21:34
7楼
水冷柜机,如果做恒温恒湿的,你控制怎样做的?
回复
axiang76
2010年08月05日 15:35:19
8楼
学习中,在我们南方,一般空气的相对湿度就在70%左右
回复
lwz33496657
2010年08月05日 18:47:51
9楼
可以按制冷量20%-25%计算!40HP的水冷柜机制冷量大概是120KW,按20%计算的话也就是44KW左右
回复
hymonly
2010年08月06日 08:38:07
10楼
采用二次回风的方式,再热量要少很多。。。所配的加热器功率也小很多,是一个很好的节能措施。
回复
chenlin0022
2010年08月06日 09:30:02
11楼
看看,学习下.
回复