墙体开裂 请大家分析原因
whbj
whbj Lv.3
2010年08月01日 18:56:37
只看楼主

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!

DSC06540.JPG


DSC06539.JPG


DSC06531.JPG


DSC06532.JPG


DSC06536.JPG

免费打赏
jiwenlong
2010年08月07日 14:06:21
32楼
看图片,墙体开裂的主要原因应该是墙下基础下沉造成的,但是还有一些疑问,看图所示工程应是框架结构,填充墙,所发的图片有好几张墙面裂缝是从门角处斜向开裂,开裂处未显示过梁的位置,长度,一般墙体裂缝,过梁应能体现出来;图示墙体高度大于4m,水平腰梁为什么没有体现出来;
回复
luckybaby07
2010年08月07日 14:11:51
33楼
由裂缝延伸的方向,凭感觉判断应该是中间桩的沉降过大
回复
huhu428
2010年08月07日 16:44:36
34楼
除了地基不均匀沉降外,还有可能是因为受到了动力荷载,或者是结构所处的环境为高温环境(楼主图片所示的情况不是处在高温环境),或者配筋形式有问题(钢筋截面积虽然满足要求,但是直径太大,间距过大)。建议在同等配筋率的条件下,应优先考虑配置小直径密布钢筋,以防止裂缝的发展。在温度应力较大区域增配抗裂钢筋,提高混凝土墙体的极限拉伸应变。
回复
hyb1239
2010年08月07日 17:17:12
35楼
1、楼房的设计应该没问题,单层厂房,荷载不可能影响墙身。看到的设备都有下部独立承台,应该是直接作用到土层,也就是厂房不受大型设备的荷载,只有一些管道荷载等。
2、裂缝的产生应该是不均匀沉降,看到图片左边有大型设备,应该就是它作用在厂房基础土层导致该土层实际荷载超其承载力导致下沉。我奇怪的是为什么要在那里做设备支座,如果该设备支座不是一开始就规划好的,或者厂房设计是未就该设备的设置进行验算的话,那也算是设计公司的问题。即使是甲方要求的,但设计方未能提出问题,我认为也是设计方的问题,当然,如果设计方提出了,但甲方坚持,那你只能拿着会议记录什么的来证明自己了。
3、勘察公司应该没问题,桩基条形基础,对单层厂房的来说怎么都够了。还是规划有问题吧。
回复
jion16
2010年08月07日 21:26:07
36楼
没什么多说的,不均匀沉降,这么深的回填土,还是人工桩
回复
jlinfg
2010年08月07日 22:03:45
37楼
可能是回填土负摩阻力没考虑,桩基有较大不均匀沉降。或是支托墙体的地梁跨度较大,梁高取得太小,挠度太大,墙体中间下沉较大。
回复
21centuryflying
2010年08月08日 01:34:36
38楼
  根据你提供的图片和你所述我分析情况,我个人认为这是由于地基沉降引起的。由于你条形基础直接坐在回填土上,回填土压实不够,再加其还未完成自重固结,后面加上墙的荷载所以墙下条开基础就下沉了。我估计你条形基础是做个300到500mm厚的素混凝土(由于你桩基都是素混凝土的,所以我想你条形基础估计也不会配筋的),然后墙体放大脚之类的做法,并且也没有地圈梁。这类类型的基础刚性和韧性都很关,只要地基变形了,就会在墙体反应出来。还有不知道你墙体半高设置腰梁没有,要是设置了腰梁上面部分的墙开裂应该小一点。如果想让大家帮你分析,最好是把基础结构图贴上。祝你遇到的问题早日解决。
回复
xucaifengnihao
2010年08月08日 07:42:01
39楼
现场荷载是不是太大了,而且主要是动荷载;墙体开裂是个通病,你那里就有点严重了!
回复
windflow1978
2010年08月08日 09:56:56
40楼
回填土地基,而且采用独立基础形式,估计是地梁断了!
回复
windflow1978
2010年08月08日 10:12:34
41楼
其实就几个原因!一是中部桩基下沉;二是地梁没计问题;三是地梁施工问题。