墙体开裂 请大家分析原因
whbj
whbj Lv.3
2010年08月01日 18:56:37
只看楼主

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!

DSC06540.JPG


DSC06539.JPG


DSC06531.JPG


DSC06532.JPG


DSC06536.JPG

免费打赏
小马哥65
2010年08月05日 15:00:47
22楼
不均匀沉降造成的裂缝,可能是挖桩的问题
回复
fengzheng05
2010年08月06日 07:17:49
23楼
有可能是不均匀沉降引起的也可能是桩破坏引起的
桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深

施工方面可能存在的问题:雨季施工加上4m厚回填土可能浇注混凝土过程中桩内的雨水没抽干 可能导致混凝土出现离析、蜂窝现象;

设计方面:1、人工挖孔桩施工持力层应该能满足要求,素砼 C25 桩配筋没?
2、而且出现裂缝的部位周围有机械设备,设计时房子周围的附加荷载是否与实际相符;
4m回填,回填时间多长? 回填本身的物理特性比较差,粘结力、摩擦角等参数很低,加上周围机械设备附加荷载太大,产生的侧压力过大(类似基坑周围的侧向土压力),人工挖孔桩采取素砼,如没配筋,人工挖孔桩抗弯不能满足要求;
回复
qh321
2010年08月06日 08:31:19
24楼
你把基础图 和建筑图帖出来就好了
回复
5_204
2010年08月06日 09:00:30
25楼
这个怎么会和回填土有关系了,之前开挖四米,现在回填四米,不会对基础有影响
回复
飞刀
2010年08月06日 09:34:06
26楼
地梁开裂,也许是比较严重的问题,这就必然涉及施工,设计;
我个人认为,地梁开裂估计是计算时荷载有漏算的,再就是基础底下土质情况不明,这涉及勘察;
只要自己计算没问题,剩下的就是帮助别人处理问题的事情,不要有压力;
回复
xlh01818
2010年08月06日 10:24:24
27楼
施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 ——回填土压缩沉降+下下卧层沉降,设计中不考虑就会出这样的问题
回复
dongyiqiang2010
2010年08月06日 14:56:24
28楼
如何避免呢?
回复
a563924028
2010年08月06日 15:23:12
29楼
不均匀沉降的原因啦。
回复
wood_art
2010年08月06日 17:16:04
30楼
旁边的斜柱是啥?侧推力大不大?注意:其侧推力引起的裂缝方向正好符合现状!
回复
gorillamms
2010年08月07日 13:08:29
31楼
依我们检测站的经验来看,这个基础桩应该没有做抗拔试验,我估计是抗拔力大于摩擦力