上海市区供电局企业标准路灯检修和安装工作规程 2005-11-9 这篇文章被阅读了< 4 >次 为了进一步搞好路灯安装和检修工作,使之规范化,根据上海市区供电局标准化委员会的要求,特制订本规程。 1、主题内容与适用范围1.1 本规程适用于路灯(包括代管街坊灯,下同),路灯附属设备,以及路灯专用电杆、路杆,架空线路与电缆的检修和安装工作。1.2 本规程制订为使各项路灯设备的检修和安装达到保证工程质量的目的。
上海市区供电局企业标准路灯检修和安装工作规程
2005-11-9
这篇文章被阅读了< 4 >次
为了进一步搞好路灯安装和检修工作,使之规范化,根据上海市区供电局标准化委员会的要求,特制订本规程。
1、主题内容与适用范围
1.1 本规程适用于路灯(包括代管街坊灯,下同),路灯附属设备,以及路灯专用电杆、路杆,架空线路与电缆的检修和安装工作。
1.2 本规程制订为使各项路灯设备的检修和安装达到保证工程质量的目的。
1.3 各项路灯设备的检修暂定每隔五年一次,每年检修工作量应为灯盏数的五分之一,其幅度不宜超过 应检修数量的百分之十。
1.4 检修和安装工作时应符合工程设计的要求。
1.5 检修和安装工作时有关安全事项,必须遵守有关安全工作规程。
2、水泥杆路灯
2.1 灯架
2.1.1架式路灯灯架长度在1.5mm及以上的,应采用Φ40mm镀锌钢管灯架。
2.1.2长度在1.5m以下的可采用Φ18mm镀锌钢管灯架。
2.1.3灯架附件,如白料夹板、铁箍、螺栓等都必须热镀锌,而且应镀锌良好,发现镀锌层严重剥落现象,必须拒用。
2.1.4灯架管子与法兰连接处,电焊应牢固,发现裂纹应立即停止使用。
2.1.5拆下的灯架及附件,如镀锌完好、无锈斑现象可以利用,有腐蚀现象的必须更新。
2.2 铁箍与铁件
2.2.1铁箍在装置时要适合电杆直径,如不适合,应予调换,不能箍大垫铁件或其他东西,箍小就敲大,造成锌层剥落。
2.2.2在装置时螺栓要拧紧,螺牙至少要露出螺帽二至三牙。
2.3 横担:
2.3.1横担装在路灯杆上谢绝歪斜,安装位置离杆顶150mm。
2.3.2四线横担应加装圆箍托架。
2.3.3尽头杆横担应装在电杆的板线侧。
2.4 照明器
2.4.1照明器(灯具反光板、灯头、镇流器、灯泡、触发器、电容器)等应固定,谢绝 有松动现象。
2.4.2灯具外壳应完整,反光片齐全、固定,谢绝缺少及松动,灯具与灯架联接必须固定牢固,灯罩口谢绝歪斜。
2.4.3灯头、灯头底板内螺丝应齐全并拧紧。
2.4.4瓷灯头谢绝有碎裂现象。
2.4.5灯头线与灯头连接时螺丝要拧紧,谢绝松动,灯头线截面不应小于1.5mm铜芯线。
2.4.6镇流器在使用前应做绝缘抽样测试,防止外壳带电。
2.4.7外装用的镇流器应固定在白料夹板上,没有挂钩的镇流器必须用镇流器夹箍固定,严禁用扎线吊或用其它方式捆绑。
2.4.8镇流器出线椿头螺帽应拧紧,谢绝松动。
2.5 熔断器
2.5.1每盏路灯都要加装熔断器。
2.5.2熔断器应与路灯相线相连,并牢固地装在白夹板上。
2.5.3熔断元件应与该灯泡电流相适应,不能任意放大或缩小,更不能用其它金属丝代 替。
2.5.4熔断器的瓷器部份不能有碎裂现象。
2.6 引下线
2.6.1引下线截面不应小于2.5mm2的缘铜线。
2.6.2引下线接至路灯线,应在横但上加装T字铁板或双头白料。
2.6.3引下线与其他任何导线相相隔距离应不小于20cm。
2.6.4引下线与路灯相线和中性线应连接牢固,如采用多股线作引下线,要分股缠绕。 如遇铝线,应用铜铝接头过渡。
2.6.5引下线应该拉紧,不能松荡。
2.6.6引下线距离树枝应不小于30cm,否则应修剪树枝,防止树枝将引下线碰断。
2.7 灯杆
2.7.1路灯杆采用钢筋混凝土预应力圆锥型水泥杆。
2.7.2街坊及里弄可采用Φ150mm稍径,7.5m-9m水泥杆。
2.7.3道路上应采用φ190mm稍径,11m或13m水泥杆。
2.7.4路灯杆必须采用材主管供部门认可的水泥杆。
2.7.5路灯杆的埋深,见下表。
泥杆长度(m) 7.5 9 10 11 13
埋深(m) 1.40 1.6 1.7 1.8 2
2.7.6路灯杆立好后,倾斜率谢绝大于5/1000。
2.7.7尽头杆与转角杆应加装板线,并用绝缘子隔离。
2.7.8路灯杆立在人行道上、杆中心距人行道侧石外沿应为0.75m,路灯杆应避让行道树。
2.8 导线:
2.8.1路灯线(除里弄线外)应采用25mm2或35mm2的绝缘导线。
2.8.2单杆路灯线的档距不宜大于30m。
2.8.3路灯线弧垂应符合线路有关规程。
2.8.4路灯线架设在杆上与其他任何建筑物最靠近部分的水平距离谢绝小于0.8m,垂直距离2.0m。
2.8.5路灯线跨越道路离地面高度,有电车线的道谢绝低于9m。主要道路谢绝低于6.5m,一般道路谢绝低于5.5,里弄谢绝低于5m,跨越铁路谢绝低于7.5m。
2.8.6路灯线与其它线路(通讯线、低压电力线、电车馈线、板线等)至少要离开0.6m,若有特殊困难,不能达到上述距离,应征得设计人员同意后在导线上加装绝缘保护物。 2.8.7路灯线跨越道路,不能将导线直接拉在路灯白料夹板上,应拉在横担的白料上。 2.9高度规定
2.9 路灯高度
2.9.1路灯高度指灯泡中心对地的距离。
2.9.2街坊灯及里弄灯为4.5m-5m。
2.9.3 5m宽道路为6m。
2.9.4 10m宽道路为7m。
2.9.5 10m-15m道路大于7m。
2.9.6 15m以上的道路应两侧装灯,高度大于7m。
2.9.7 10m-15m宽的道路十字路口四角可装中杆灯。
2.9.8 15m以上宽的道路十字路口四角可装半高杆灯或高杆灯。
2.9.9有机非隔离带的道应在隔离带中设双排路灯。
2.9.10装置在同一道路上的路灯,灯架高度应一致,误差谢绝超过10cm,如遇特殊情况不能达到上述要求应征得设计人员同意后,才能变更。
2.9.11灯具仰角在同一道路上应一致。
2楼
3、钢杆电缆路灯
3.1 灯杆
3.1.1选用钢杆路灯的灯杆
3.1.1.1其壁厚应与杆高相适应3m-5m灯杆为3mm,5m-7m灯杆为4 mm,8m-12m灯杆为5 mm,14 m灯杆,为6 mm
3.1.1.2杆焊接,必须符合有关规定,8m及以上的钢杆要有强度等有关试验数据。(材质为A3钢)
3.1.1.3杆镀锌层须牢固光洁,应验收合格后作用。
3.1.1.4钢杆灯杆,弯曲度谢绝大于杆长的2/1000。
3.1.2钢杆的底脚预埋件,应严格按照要求施工。底脚螺栓的螺牙应涂牛油并加以包扎,预埋件铁板必须水平。
3.1.3底脚预埋件的混凝土标号须符合设计要求,并分层捣实,埋深见下表:
杆高度m 8 10 14
埋深(m) 1.70 2 2.2
脚螺栓直径(Φ)mm 16 16 223.2 接线箱
3.2.1接线箱门的下口应高于历年讯期最高水位。
3.2.2接线箱的门应与箱体紧密相配,防止雨水渗入。
3.2.3接线板应采用8mm厚环氧酚醛板制成,接线板应牢固的固定在接线箱内,不应松动。
3.2.4导线应固定在8mm铜螺栓椿头上。椿头螺栓之间的间距谢绝小于3cm。
3.2.5镇流器挂在接线箱内,要牢固可靠,镇流器与其他接线椿头的间距谢绝小于5 cm。 3.2.6电缆线进到接线箱内,应固定在接线板上,中性线应固定在同一椿头上;路灯相线可用1/16#的铜熔丝或压板相连,也可固定在同一椿头上。
3.3 管线
3.3.1路灯电缆根据负荷宜采用4×25mm2交联聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆。
3.3.2路灯电缆在敷设前,须用摇表测量绝缘是否良好。(其绝缘电阻谢绝小于0.5 兆欧)
3.3.3路灯电缆一般应敷没在预埋的Ф100mm镀锌钠管(或铁管、耐压塑料管、水泥压力管内),每根灯杆或电缆转弯处必须设穿线窨井,相邻窨井之间的距离不宜超过40m。
3.3.4路灯电缆穿线管道,敷设应平直。铸铁管和水泥压力管管道间的连接须用混凝土封固,钢管管道之间的连接须用大一级直径的钢管进行套接,并用电焊焊牢。
3.3.5路灯电缆埋入地下深度一般为0.5m。
3.3.6路灯电缆敷设离各类树木间距不宜小于0.5m。路灯电缆敷设在道路上或穿越道路时应用Ф100mm的镀锌钢管或钢筋水泥压力管保护埋深0.8m。
3.3.7路灯电缆敷设离各类树木间距不宜小于0.5m。
3.3.8路灯电缆从地面引至电杆上时,地面上2.5m段应镀锌钢管保护,出口处应加保护圈。在直根应设穿线窨井。
3.3.9路灯电缆进入灯杆接线箱,在灯杆根部边的的窨井到接线箱内用月弯钢管连通。随后电缆从月弯钢管通上去。
3.3.10路灯电缆施工弯曲半径不宜小于其外径的15倍。
3.4 窨井
3.4.1电缆窨井的面层标高应与路面相同。
3.4.2在紧靠路灯基础和管线转弯处必须设置窨井。
3.4.3窨井底层应铺80mm厚碎石垫层,再铺50mm厚50#素砼,并留有Φ50mm泄水孔。
3.4.4窨井四壁用砖砌成,电缆穿线管应与窨井内壁平齐。
3.4.5窨井盖座应采用预制成品盖座。
3.5 吊装
3.5.1路灯钢杆组装时,应反引下线穿好,必要时,允许灯具装在灯臂上同时起吊,但应安装牢固。
3.5.2灯杆起吊,必须注意周围环境,如架空导线、绿化、广告牌、脚手架、建筑物等,做好安全措施。
3.5.3起吊时钢丝绳要采取防滑措施,注意来往车辆、行人,用绳索带牢灯杆,由专人看管,施工人员应站在安全位置,由现场负责人统一指挥。非工作人员必须远离杆高的1-2倍距离以外。
3.5.4灯杆安装在基础法兰上,杆体与地面应垂直,偏差应在2‰以内。
3.5.5灯杆法兰应用双螺帽旋紧,涂牛油加以包扎后,现浇素砼保护帽。
4、高杆灯
指杆体高度在20m用以上,用于在面积集中照明的照明设施。高杆灯型式有固定式、倾倒式和升降式三种。本规程仅对繁荣昌盛降式高杆灯而制订。固定式和倾倒式高杆灯在基础、杆体、灯盘、安装待方面要求可参照升降式高杆灯。
4.1 基础
4.1.1挖基础坑时,要了解地下管线情况,并采取防塌方措施。
4.1.2浇注混凝土基础前基础钢筋必须严格按要求绑扎,底脚螺栓的螺牙涂牛油并加以包扎。
4.1.3混凝土基础必须严格近要求一次连续浇注,标号必须符合要求。混凝土#200、#500水泥。
4.1.4基础预埋铁的铁板必须水平
4.2 杆体
4.2.1圆锥形灯杆,其截面圆度误差小于3‰。
4.2.2多边形灯杆,其截面各内角偏差应小于1.5度,边长误差应小于2mm。
4.2.3灯杆全长直线度误差应小于1‰。
4.2.4操作门朝向应考虑操作安全,美观,并有防雨措施。
4.2.5杆体与法兰的同心度误差应小于5mm。
4.2.6杆体插接时,插入部分长度必须大于插入处杆体直径的1.5倍。
4.2.7高杆灯直立安装后,使用经纬仪对灯杆的垂直度作检验,总垂直度误差应小于2‰。
4.3 升降系统:
4.3.1升降系统必须具有电动与手动升降两套功能。
4.3.2升降系统必须采用2根或3根4分镀锌钢丝绳作牵引。
4.3.3必须设置电气和机械限位装置或过扭矩保护装置。
4.3.4长降系统应具有自动卸载装置,将灯盘可靠地搁置在杆体上,使钢丝绳卸载。
4.3.5升降系统控制应设有有线远距离操作方式。
4.4 灯盘:
4.4.1灯具必须牢固地固定地灯盘上,并能调节照明角度。
4.4.2采用的灯具其防护等级应在IP54以上,灯具前窗必须采用钢化玻璃。
4.4.3各部联接线绝缘应符合要求。
4.5 灯帽:
4.5.1灯帽上滑轮应灵活、可靠。
4.5.2灯帽安装后,应确保顶部杆体内无雨水浸入。
4.6 组装与起吊:
4.6.1组装与起吊工作,必须要有完善的施工大纲、施工组织措施、技术措施与安全措施。
4.6.2所需吊车、钢丝绳、滑轮组等工具的规格必须符合要求。
4.6.3起吊应统一指挥,施工人员指挥信号等必须预先统一明确。
5、路灯控制设备
5.1 光电控制箱:
5.1.1采用光电控制,必须选用优质光控箱,光控箱壳必须镀锌或不锈钢制成,箱门要有防雨水措施
5.1.2箱内各种机件(光控开关、光导管、继电器、熔丝瓷插,时控、手动开关、接触器等)必须安装牢固,各种螺栓必须拧紧,谢绝松动。
5.1.3光控箱设备在使用前必须进行测试、校验。
5.1.4光控箱应安装在户外电杆上或可靠的建筑物墙上,安装时必须固定、可靠、安全,谢绝歪斜、松动。(宜安装在电杆行车反方向)
5.1.5安装高度,光控箱底部离地面以2.5mm为宜。
5.1.6光导管的装置方向要避开外界杂散光和路灯自身光的干扰,必要时应加装遮光罩,以免发生误动作。
5.1.7光控箱进出线应用不小于16mm2绝缘铜芯线,中心线截面应与相线相同。
5.1.8光线箱的进出线应用Φ50mm镀锌钢管保护。进出线钢管的端头要加保护圈。并用月弯连通光控箱底部,导线谢绝外露。
5.1.9连接低压线的导线应用熔断器保护。
5.1.10光控箱一般五年轮换一次,内部机件一年检修一次。
5.2 干式接触器:
5.2.1干式接触器在安装前应进行严格检查并在校验台上带负荷试跳。
5.2.2接触器时出线椿头必须紧固,谢绝松动。
5.2.3接触器必须安装在专用横担上,谢绝装在低压横担或其他铁板上。装置要牢固、正直,谢绝歪斜松动。
5.2.4接触器路灯出线和相线进线应用不小于16 mm2的绝缘铜芯线,控制线进线和中性线应用不小于4.5 mm2绝缘铜芯线。在低压横担怀接触器专用横担上各装4联白料一套,用于固定接触器进出线。
5.2.5在接触器专用横担上,加装熔断器二套,控制线应放#18铅锡熔丝,相线应放#16铜熔丝。
5.2.6干式接触器每年轮换一次。
5.3 户外落地控制箱
5.3.1落地控制箱的预埋基础必须严格按要求施工,底脚螺栓的螺牙应涂牛油并加以包扎,预埋铁板必须水平。
5.3.2现浇预埋件基础混凝土标号必须符合要求,并分层捣实。
5.3.3低压电源在架空低压线上有熔断器经4芯电缆引进控制箱。
5.3.4进(出)线电缆必须分别穿Φ50mm镀锌钢管,钢管由专用三孔夹箍固定在砼杆上。
5.4 路灯控制柜:
路灯控制柜根据不同种类另订安装、检修标准。
回复
3楼
6、防雷接地
6.1 桥上钢杆灯杆,应与桥本体土建结构接地连通。
6.2 高杆灯灯杆的避雷针应用不锈钢或热镀锌Φ20mm的钢棒制成,顶部削成锥状。
6.3 高杆灯必须有独立的接地系统,必须在基础四周设置4根2.7m单根接地管接地,其接地电阻≤4Ω。
6.4 地面钢管路灯因地下市长或其他原因,基础达不到设计埋深,其接地电阻≥10Ω时,必须另设单根接地管接地,以确保接地电阻达到设计要求。
6.5 地面钢杆路灯除依靠基础预埋件接地外,如穿线管道不是钢管其接地要求不能满足应采取下列的接地措全线敷设25mm2塑铜线,使灯杆之间有可靠的电气连接。
灯杆窨井之间穿线管道是钢管连通,钢管连接处须用电焊连通,灯直与钢管之间在窨进处用25mm2塑铜线连通,使灯杆有可靠接地。
6.6 光控箱外壳户外落地控制箱及进出线镀锌钢管要有可靠接地,接地电阻不大于10Ω。
7、工程验收
7.1 工程在竣工后,必须按本规程进行验收。
7.2 一般工程由班长、设备主人、路灯专职验收。
7.3 重大工程除上述人员参加验收外,应有主管领导参加。
7.4 工程验收单式样见附表。
回复
4楼
很好啊,学习了。希望大家多多提供各地的地方规范,让我们更多的了解和理解GB在地方上是如何被具体化的,也能够了解各个地方的差异。从我做起,把自己所在的地方标准公布出来,也是功德。
回复
5楼
我们在上海搞施工5年多时间,但不是搞路灯,是搞室内安装。近几年一直在做路灯工程,所以很关心上海的路灯。
回复
6楼
另外,上海的市政道路照明工程,我们外地施工企业可否进入呢?
请指教,谢谢!!!
回复
7楼
我从这个也学到了不少。不敢独享,就转贴了。
回复
8楼
很好,很强大。谢谢楼主
回复