控制变压器容量如何选择
srf091125
srf091125 Lv.3
2010年07月30日 13:46:02
来自于变压器
只看楼主

控制变压器容量如何选择负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?

控制变压器容量如何选择
负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?
免费打赏
姜振祥
2010年07月30日 15:14:31
2楼
看电工手册啊 那里面有功率的定义啊。自己主动的解决问题啊 不是等着解决问题啊。记忆的时间是不同的
回复
srf091125
2010年07月30日 17:45:04
3楼
电工手册哪里有,网上下载的都看不了
回复
xdetect
2010年07月30日 19:37:17
4楼
“250是容量,如何选取的?”
容量当然中按负荷选取的。
回复
srf091125
2010年08月03日 09:49:20
5楼
但是它在线路中的作用就是接了个指示灯,因为线路中的电压是1KV,,转换为380,给指示灯个电压
回复
lujing9452
2010年08月03日 20:16:21
6楼
算下指示灯的总容量,再考虑余量,就可以求出隔离变压器的容量.
回复

相关推荐