请教剪刀楼梯正压送风问题
hnxiongwu2976
2010年07月30日 10:19:23
来自于通风排烟
只看楼主

如图所示剪刀楼梯间和前室,本建筑地上33层,地下2层,地上一层为小商铺,二层为大开间深铺(总层无分隔),建筑高度不超过100米,剪刀梯北端有外窗并带外阳台,建筑为合用前室设了正压送风井,现在请教大家:1,此楼的性质是居住建筑还是公共建筑,因公共建筑超过50米所有防烟楼梯间和前室都得送风,所以建筑性质和重要,个人认为应该属于公共建筑,都得做送风。2,如属于公共建筑,由于楼梯外有个阳台,那么虽然高度超过50米,楼梯是否也可以不送风?现在这样只对合用前室送风是否可行?

如图所示剪刀楼梯间和前室,本建筑地上33层,地下2层,地上一层为小商铺,二层为大开间深铺(总层无分隔),建筑高度不超过100米,
剪刀梯北端有外窗并带外阳台,建筑为合用前室设了正压送风井,现在请教大家:
1,此楼的性质是居住建筑还是公共建筑,因公共建筑超过50米所有防烟楼梯间和前室都得送风,所以建筑性质和重要,个人认为应该属于
公共建筑,都得做送风。
2,如属于公共建筑,由于楼梯外有个阳台,那么虽然高度超过50米,楼梯是否也可以不送风?现在这样只对合用前室送风是否可行?

11.jpg

免费打赏
tianwaitian09
2010年07月30日 10:58:04
2楼
个人认为此建筑应为公建,楼梯间应加压送风,因为楼梯间的门为防火门,与有无阳台没有关系,按《高规》8.2.1应设。
回复
snail_yin
2010年07月30日 11:09:36
3楼
1、高规3.0.1关于建筑性质的确定有明确要求,商户楼肯定是公共建筑。
回复
gtbilly
2010年07月30日 11:25:22
4楼
这是商住楼,肯定是公建
个人认为不需要做加压送风
回复
hnxiongwu2976
2010年07月30日 14:26:37
5楼
回2楼。我按的是8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1
请各位帮助回答下这个问题,看来属于公建这个没问题,关键是只对合用前室送风不对
剪刀楼梯送风是否可行?个人认为按照以上几条套规范是可以的,
回复
hnxiongwu2976
2010年08月02日 08:38:23
6楼
怎么没人回复啊?????
回复

相关推荐

APP内打开