关于主次梁的附加箍筋布置范围
cyclothmic
cyclothmic Lv.3
2010年07月27日 10:36:08
只看楼主

按照GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》10.2.13的描述,附加箍筋的布置范围应该是2h1+3b的范围,这个范围一般都大于300+b了,可是为什么我们的附加箍筋一般只是左右各设置三道,间距150

按照GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》10.2.13的描述,附加箍筋的布置范围应该是2h1+3b的范围,这个范围一般都大于300+b了,可是为什么我们的附加箍筋一般只是左右各设置三道,间距150
qyxz2009
2010年07月27日 11:52:43
2楼
看抗震规范6.3.3.3条 再参见03G101-1图集 你所说的附加钢筋的范围不是指这三根钢筋的间距 这三根钢筋时构造加强要求 实际上梁端间距100才是你所说的范围 也满足刚才我提到的抗震规范的要求
回复
liaoliang317
2010年07月27日 12:03:28
3楼
附加箍筋一般只是左右各设置三道,间距应是50,并且是计算结果
回复
cyclothmic
2010年07月27日 12:19:05
4楼
谢谢了,我再去研究哈,新手,奋斗中
回复

相关推荐

APP内打开