排烟风机的性能要求为:在280度时能连续运行30min。而在地下室的消防排烟系统中,当系统排烟时补风机启动补风,当烟气温度达到280度,补风机停止工作。在该种情况下,不知对补风机的性能有何要求?
排烟风机的性能要求为:在280度时能连续运行30min。而在地下室的消防排烟系统中,当系统排烟时补风机启动补风,当烟气温度达到280度,补风机停止工作。在该种情况下,不知对补风机的性能有何要求?
2楼
补风机为普通风机即可,没有什么特殊的性能要求。
回复
3楼
用普通的混流风机
回复
4楼
是的,同时应采取措施保证补风机在火灾时能运行30MIN
回复
5楼
引用:
原帖由 snail_yin 于 2010-7-27 09:25 发表
补风机为普通风机即可,没有什么特殊的性能要求。
是的,同时应采取措施保证补风机在火灾时能运行30MIN
普通的补风机在火灾时能运行30min吗?
回复
6楼
当然可以啊,设在机房里面不就行了。
回复
7楼
谢谢各位,学习了
回复