两柱下的两桩承台配筋是什么样的呢,要注意什么?
f_15
f_15 Lv.2
2010年07月26日 11:28:29
来自于建筑施工
只看楼主

如题,两个柱子下的两桩承台配筋是什么样的呢,要注意什么?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-26 15:16 编辑 ]

如题,两个柱子下的两桩承台配筋是什么样的呢,要注意什么?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-26 15:16 编辑 ]
免费打赏
qin.jq
2010年07月26日 14:04:11
2楼
:L
计算配筋嘛!
受弯、受剪、受冲切计算!
回复
woodyy
2010年07月26日 14:34:48
3楼
注意加箍筋和腰筋,底部钢筋上弯,顶部钢筋下弯。
回复
samson111
2010年07月26日 14:36:20
4楼
还要考虑不均匀受力的时候,验算受力大的桩的承载力哦
回复
f_15
2010年07月26日 16:44:31
5楼
能当成梁计算吗?比如配顶部钢筋的时候,就好比梁支座的负弯矩计算的值,
还有配顶部钢筋的时候,有没有什么构造的要求,最小配筋率之类的呢?
回复
lianqibin
2010年07月30日 09:26:47
6楼
要使配筋形成一个整体,注意下长边的腰筋
回复
lmailsx
2014年10月10日 16:43:09
7楼
要使配筋形成一个整体,注意下长边的腰筋
回复
kv123
2014年10月10日 23:55:17
8楼
当成转换梁考虑就行