冷却水热回收就是全热回收么?
lphangzhou
lphangzhou Lv.4
2010年07月26日 11:23:41
来自于中央空调
只看楼主

1、有个人说是加在冷却水(还是冷却塔??忘了)上的热回收,请问这是什么概念,一般热回收是加在哪里的?冷却水的热回收不就是全热回收么?难道全热回收还有分加在哪个位置的?有好几种形式么?效率有什么变化? 2、 另外,全热回收能做到回收多少的热量,按什么公式来计算?比如制冷量或者输入功率的百分之几? 3、 部分热回收能做到回收多少的热量,按什么公式计算?比如制冷量或者输入功率的百分之几? 4、热回收是一台单独的设备,是跟主机分开装的,还是跟主机配套装在一起?

1、有个人说是加在冷却水(还是冷却塔??忘了)上的热回收,请问这是什么概念,一般热回收是加在哪里的?冷却水的热回收不就是全热回收么?难道全热回收还有分加在哪个位置的?有好几种形式么?效率有什么变化?
2、 另外,全热回收能做到回收多少的热量,按什么公式来计算?比如制冷量或者输入功率的百分之几?
3、 部分热回收能做到回收多少的热量,按什么公式计算?比如制冷量或者输入功率的百分之几?
4、热回收是一台单独的设备,是跟主机分开装的,还是跟主机配套装在一起?
5、离心机和螺杆机都有热回收么?
免费打赏
康平空调conpin
2010年09月21日 10:47:39
12楼
30%的热量是制冷量
板换是换热器的一种,加个板换或换热器就可以实现热量的回收
回复
andygood
2010年09月21日 22:48:56
13楼
Why 螺杆机热回收价值比较多一点,离心机的热回收价值不大 ?
回复
sysdh2010
2010年10月15日 13:58:13
14楼
热回收有两个概念,一个是排风的冷量回收,一个是制冷主机的冷凝热回收
回复
liuyo5678
2010年11月01日 15:31:51
15楼
特灵的负压离心机有热回收的,用了一个普通冷凝器,和一个热回收冷凝器,冷却水管上用三通调节
回复
santo
2010年11月01日 15:46:44
16楼
热回收是指压缩机所产生的显热(日立螺杆一般有79℃)端安装类似板式换热器等回收热能,半热回收一般只提取20~30%的热能,其余由冷却塔等散热;全热回收是能回收70~80%的热能。热回收机组在回油工况高时要做相应(压缩机)处理。离心机是不能做热回收功能的。
回复