本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?请赐教
本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.
一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?
二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?
最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?
请赐教
2楼
实验楼化学实验室没有经验,看能不能帮你找到资料。S145,S143我在2004的图集目录上还能找到,但是网上说2005 3月已经废止。不过据说2002年后S143,S145均编入S1上之中。在网上也没有找到具体的替换图集号。先帮你顶吧,看有没有人有确切的结果。
回复
3楼
中小学校建筑设计规范GBJ99-86
8.2 给水排水
第8.2.1条 在寒冷及严寒地区教学用房的给水进户管上应设泄水装置。
第8.2.2条 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。
化验盆排水口应设耐腐蚀的挡污篦;排水管道应采用耐腐蚀管材。
回复
4楼
那设置急救冲洗水咀的形式是什么呢?是否只是水压要求上做调整呢?减压怎么做?
回复
5楼
没有见到过相关规范,不过认为规范有道理!还要进一步学习啊!
回复
6楼
3楼说的对
回复
7楼
配水点前安装孔板、节流塞等,节水龙头亦可减低一部分压力。
回复
8楼
还有这样的要求,学习中..
回复
9楼
最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?
图籍05S502
回复
10楼
当然要减压,实验室如果是硫酸,什么化学品贱到手上,你去冲不小心又贱到脸上呢?压力小点OK
回复
11楼
谢谢了。学习了一个知识点
回复