审查意见中的一些不明白之处
lyutian
lyutian Lv.4
2005年11月02日 10:32:25
只看楼主

本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?请赐教

本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.
一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?
二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?
最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?
请赐教
免费打赏
xiongmaoji
2005年11月03日 10:36:55
12楼
急救龙头是洗眼器和急救冲淋喷头,洗眼器布置在实验室合适位置的台面上,急救淋浴布置在成组试验桌之间的过道上。
回复
lyutian
2005年11月03日 11:04:19
13楼
请教12楼的,有图纸吗?洗眼器和急救冲洗喷淋都同时需要设置吗?
回复
q131427
2005年11月03日 13:42:54
14楼
去看最新图集05SS904,36页和封面内底可以解答你的两个问题
回复
润柔
2005年11月03日 13:57:12
15楼
看来自己的差距确实是太大了,以后一定要多加努力学习呀!
回复
lyutian
2005年11月03日 21:52:56
16楼
今天查到了新的替代图集为05S502
最后解决的办法是在实验水嘴的干管上设稳压减压阀,阀后压力为2米,增设急救冲洗水嘴,水嘴前同样设稳压减压阀,阀后压力为1米!同时今天去建筑书店看了看,发现了3本今年出来的图集和重新修改后的规范,同行们可以去看看!
回复
qiqi-547
2005年11月04日 10:51:58
17楼
lyutian你发现的都是什么图籍和修改后的规范阿 ?
回复
suntuolin
2005年11月04日 14:09:43
18楼
现在这样的问题真的很多...你们还有没有了,多多提供..
回复
xujingya
2005年11月04日 14:42:21
19楼
现在图籍为什么变得如此之快,我有点受不了了
回复
poloq
2005年11月04日 15:14:48
20楼
我不理解,好多新图集仅增了部分内容就宣布旧图集作废,怎不发行一本修订本呢?一套新图集好多钱,这不是浪费我们的人民币?标准站在高浪费??!
回复
xiaotian5684814
2005年11月04日 22:15:30
21楼

不懂,顶一下!