800平方的地上一层小型车库要设置喷林吗?谢谢回复!
800平方的地上一层小型车库要设置喷林吗?谢谢回复!
2楼
地上超过40,地下超过10辆,就应该设置
回复
3楼
楼上朋友的说法不知道是根据哪本规范的哪一条啊?我找了低层和高层建筑设计防火规范,好像都没有这样的说明哦~~
回复
4楼
还是由我来回答吧。想偷懒点都不行。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.2.1条可知道
一、二、三类地上汽车库和停车数超过10辆的地下车库都应设置喷林。
一类>300辆,二类151-300辆,三类51-150辆,四类<51辆。
故地上的停车库的停车数<51辆可以不用设置自动喷林。
回复