电气设计中,应急照明设置与否是根据什么确定的,规范中是不是有明确规定,谢了
电气设计中,应急照明设置与否是根据什么确定的,规范中是不是有明确规定,谢了
2楼
国家对应急照明设计的有关规定
根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、全国民用建筑工程设计技术措施电气分册(2003年3月1日起执行)、《应急照明设计指南》(1993年中国照明学会技术文件)及其他有关规范的规定,下列场所应设应急照明。
1.1 建筑物的下列部位应装设疏散照明
电影院、体育馆、多功能厅、礼堂、医院、病房楼以及装有备用照明的展览厅、演播室、地下室、地下停车库、多层停车库等的疏散楼梯口、厅室出口和疏散通道、建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明。
1.2 建筑物下列部位应装设备用照明
(1)多层建筑的观众厅、旅馆的重要厅室、每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且面积超过300m2的地下室以及汽车库等;
(2)高层民用建筑的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所和疏散走道以及病房楼、旅馆,居住建筑内长度超过20m的内走道,剧场观众厅及出入口、疏散通道转折处以及疏散通道每隔20m长处、台仓及出口处、后台演职员出口处等;
(3)公共建筑的封闭楼梯间防烟楼梯间及其前室,消防电梯间及前室、合用前室和避难层(间),消防控制室、发电机房、消防水泵房、变电室、电梯机房、防排烟机房、重要的空调机房、通讯机房、大中型电子计算机房及建筑物的各管理及控制室等。
回复
3楼
谢了
回复
4楼
防火设计规范上有吧
回复