急!我找了半天,在基础设计规范里面找到了几行字,但是没有关于如何进行抗浮验算的。
急!
我找了半天,在基础设计规范里面找到了几行字,但是没有关于如何进行抗浮验算的。
2楼
你找错了地方,
在水闸设计规范里找!
大约为1.1~1.3
不过不知道此抗浮安全系数是否是彼抗浮安全系数??
回复
3楼
不是啊,我算地下水池的时候,要用到这个抗浮系数啊,1.05啊,不过不知道怎么来滴?
回复
4楼
抗浮系数是指
总抗浮(包括水池材料自重+上部结构自重+上部菏载)/浮力=系数<1.05(根据不同工程要求取值)
回复
5楼
我问的就是这个1。05是怎么来滴?
回复
6楼
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规范
可以查到.
回复
7楼
广东基础规范可以查到的,抗浮这一项
回复