在小型的空调系统中(4000M2)是不是也必须设置膨胀水箱?
在小型的空调系统中(4000M2)是不是也必须设置膨胀水箱?
2楼
氟系统不要膨胀水箱。
水系统也可用定压罐等。
回复
3楼
同意二楼
回复
4楼
水系统不设膨胀水箱,像你说的4000平方,不设,没有见着,不过也没有见着不设水箱会产生什么后果,我们设计一般必须膨胀水箱的.
回复
5楼
膨胀水箱不是必须的,但水系统的定压补水是必须的,若楼主觉得不用膨胀水箱,那可以用补水泵或膨胀机组也行~
回复
6楼
5楼说的对,但这么小的面积还是设高位水箱比较节省,除非楼顶不允许放置水箱
回复
7楼
我也同意五楼的说法,就象在采暖系统中就可以用水泵取代,不过也得在不能设膨胀水箱的情况下.
回复
8楼
我在做设计中,一万平米以下的安装一个高位水箱就可以了,再大的就设落地膨胀水箱
回复
9楼
我现在这个工程空调就没有膨胀水箱,但有定压补水装置。不过定压补水好象并没有反应到自控方面,自控连接线都没有接,和业主提过两次后就不了了之。
另外请教下定压补水的话,测压点一般放在哪里较好?在水泵的进水口的直管段上好吗?
回复
10楼
膨胀水箱是必需的,但要求可以不同.如果系统只供冷不供热,而且系统又比较小,可以采用定压补水阀+密闭膨胀罐(只考虑30度温差引起的膨胀量);如果系统供冷又供热,而且系统又比较小,可以采用定压补水阀+密闭膨胀罐(只考虑60度温差引起的膨胀量),同时应安装安全阀;如果系统系统比较大,应采用补水泵+落地膨胀水箱(只考虑温差引起膨胀量)+安全阀或采用补水泵+高位膨胀水箱;定压部位应在系统回水总管,定压压力应保证系统最高位压力大于0。
回复
11楼
也可以选择用压力罐或变频定压补水。
回复