PE给水管道变径问题
kilom160
kilom160 Lv.2
2010年07月21日 16:32:50
只看楼主

市政供给园区的给水,我们的协议中规定,进入园区是DN400,于是设计院的就设计成,从泵房出来是DN200, 长35m,然后突然变成DN400,将近400m(途中没有进水和出水)。从泵房出来流量是32.5L/s,压力是7bar。进入园区要保证6bar.DN400和DN200 的面积就差了4倍,走到途中变径,以前从来没见过。问了一个资深的设计人员,他说没见过这么做的,但是让他说这样为什么有什么硬伤的时候,他也说不出来,只说没那么做的。

市政供给园区的给水,我们的协议中规定,进入园区是DN400,于是设计院的就设计成,从泵房出来是DN200, 长35m,然后突然变成DN400,将近400m(途中没有进水和出水)。
从泵房出来流量是32.5L/s,压力是7bar。进入园区要保证6bar.
DN400和DN200 的面积就差了4倍,走到途中变径,以前从来没见过。
问了一个资深的设计人员,他说没见过这么做的,但是让他说这样为什么有什么硬伤的时候,他也说不出来,只说没那么做的。
我大概算了一下,压力应该是能保证的,但是就是觉得很怪异啊很怪异,哪位大哥能帮忙看看,这么做到底可不可以?
免费打赏
kilom160
2010年07月22日 08:13:33
2楼
为什么都没有人回答我的问题呢?大家帮帮忙撒。
回复
lytliangyantao
2010年07月22日 09:00:29
3楼
你们那是什么园区需400的管?谁家的泵能有400的出口?局部管径变化是正常的,但35米倒是远了点。
回复
ssm010
2010年07月22日 09:57:30
4楼
市政供给园区的给水为啥是从泵房出来呢?
回复
kilom160
2010年07月22日 11:09:45
5楼
DN400是甲方在协议中规定的,国外设计院做的。 这个泵房是专供这个园区的。
我也认为变径变的太远了。总觉得哪里不对劲。
回复
zhf-li
2010年07月23日 15:57:16
6楼
既然没有分支,为什么一定要DN400,有钱没地方花吗?改协议吧。
回复

相关推荐

APP内打开