风管、电气线路、管道等不应穿越避难走道???
guiguidemm
guiguidemm Lv.7
2010年07月21日 15:29:23
来自于通风排烟
只看楼主

风管、电气线路、管道等不应穿越避难走道 这个说法从哪来 我没见到规范说这个

风管、电气线路、管道等不应穿越避难走道 这个说法从哪来 我没见到规范说这个
免费打赏
guiguidemm
2010年07月22日 09:10:50
2楼
自己顶一下 如果把避难走道看成 卧倒的防烟楼梯间 就不能穿无关个管线 但是这东西恒在中间 不许穿管道 就没办法做了
回复
cnbbzz
2010年07月22日 20:05:40
3楼
风管可以,做好防火保护即可,我们常做。桥架不可以,塑料排水管道不可以,压力水管可以。
回复

相关推荐

APP内打开