2楼
在工程中膨胀节的设置,是为了解决管道由于受热膨胀产生位移。管道的布置应为自然补偿创造条件,利用管道自然补偿。不能自然补偿的管道,以采暖系统为例管道固定支架间距为50m,在此范围内设一个补偿器,空调系统可参照此设置。另外在建筑物伸缩缝处主管道需设膨胀节。
回复
3楼
学习了,谢谢楼上的,今天刚学习这方面的知识
回复
4楼
谢谢二楼兄弟所讲,那么伸缩节的选用的要求和一般的技术规范是????
回复
5楼
空调系统管道膨胀节的选择需计算二固定支架间距内,管道由于温度变化而产生的膨胀量,其公式为⊿L=α*L(t2-t1),式中⊿L为膨胀量,m;α为钢管的膨胀系数=12*1/100000,m/m℃;L为固定支架间长度m;t2为管内介质最高运行温度,t1为管道安装环境温度。根据计算膨胀量,查不同产品样本就可选出所需补偿器。补偿器的形式有普通方型、L型、波纹管型,可根据现场实际情况,资金等选择,波纹管型造价高,节省空间。
另外在建筑物伸缩缝处主管道需设膨胀节时,选与管道管径相同即可。
回复
6楼
谢谢JRZHP朋友的热心解答,还把计算公式也写出来了.
回复
7楼
谢谢
回复