预应力管桩能作抗拔桩吗?我前些日子作个活,预应力管桩作抗拔桩,高手能不能给我打个气!
预应力管桩能作抗拔桩吗?
我前些日子作个活,预应力管桩作抗拔桩,
高手能不能给我打个气!
42楼
:) 楼上的说的好
回复
43楼
利用预应力混凝土管桩做抗拔桩是完全可以的
回复
44楼
32楼的你的图我感觉施工难度很大
回复
45楼
14楼分析的确实透彻,不过我觉得你可以采用PTC厚壁的,会安全一些
回复
46楼
不过,我们的抗拔承载力控制在混凝土不出现拉应力呀,我觉得只要承载力取小一点,厚壁的可以做抗拔桩用
回复
47楼
我认为是可以用来搞浮的(PC)
回复
48楼
楼上说得挺吓人的,按楼主的理论,所有的预应力梁,张拉控制应力在0.9左右,而且多是张拉的受拉钢筋,使用时岂不是也一拉就断?我认为管桩是可以作为抗拔桩的,受拉初期拉力抵消的是混凝土的预压应力,钢筋的拉应力增长很小。关键是做好节点处理,桩和承台的连接可以采用预留桩长,然后凿去混凝土,将凿出的钢筋锚入承台的方法
回复
49楼
抗拔桩主要在于桩顶伸入承台的做法不同,须将全部预应力筋锚入承台600
回复
50楼
抗拔桩以摩擦力为主,一般120t左右
回复
51楼
抗拔桩一般选用AB及以上桩型
回复