23B-2-49 23日下午供配电案例
hanghost
hanghost Lv.12
2005年10月24日 16:43:53
只看楼主

23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因? (A) 起停控制 ,室内温湿度控制,送回风温度控制、过滤 (B) 过载报警、风道风压测量、冷热水温度控制、过滤器状态显示及报警 (C)风机状态显示、加湿控制、冷却塔风机控制、过滤器状态显示及报警 (D)风门控制、电源控制、冷热水流量调节、过滤器状态显示及报警

23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因?
(A) 起停控制 ,室内温湿度控制,送回风温度控制、过滤
(B) 过载报警、风道风压测量、冷热水温度控制、过滤器状态显示及报警
(C)风机状态显示、加湿控制、冷却塔风机控制、过滤器状态显示及报警
(D)风门控制、电源控制、冷热水流量调节、过滤器状态显示及报警
答案:( )
解答过程:
免费打赏
sanli1993@co163
2005年10月25日 22:57:50
32楼
我选D,A里那个温湿度控制不对,规范里是说温湿度测量,没说到控制。B和C也都有不对的地方。
D里的电源控制在规范里也没有查到,但是规范里有个启停控制,我想既然能启停控制,一定也就是电源可以控制咯,在其他三相肯定错误的情况下,就视同一样吧
回复
lingyan16
2005年10月25日 23:06:49
33楼
正确的答案是C
我翻书找到了
回复
lingyan16
2005年10月25日 23:12:17
34楼
过滤器堵塞报警:空气过滤器两端压差大于设定值时报警,提示清扫.

嘿嘿嘿~~~~~~~~,俺从书上抄下来的.错不了,哈哈
回复
大鼻山
2005年10月26日 12:56:53
35楼

规范是“冷热水流量控制”,而不是冷热水温度控制。
回复
frankdi1972
2005年10月26日 16:47:59
36楼
选择A。我在智能建筑规范中查到需要测哪些值。陈述引自规范哪条,所以选择A,算对吗?
回复
hsm08@co163
2005年10月26日 17:42:10
37楼
参看了智能建筑规范、全国民用建筑工程设计措施,选了A。
回复
lzty_99001
2005年10月29日 01:21:33
38楼
怎么不算理由????只要你能确定错误的剩下的选项就是对的!!!
解题可以这样说:由于B、C、D三项和设计规范有明显的不同,所以D答案正确,着在辨证关系上是成立的!!!
但是这样答题不知道评卷子的时候算不算数了,如果不算数的话,就说明评卷的是个白痴不懂得变通嘿嘿~~~~
回复
wx_twy
2005年11月03日 22:03:56
39楼
我也选的是A,不知对否?
回复
tiandeyi
2005年11月12日 18:35:07
40楼
我选A
排除B) 过载报警
(C)冷却塔风机控制
(D)电源控制
因为B、D的概念都比较模糊,C与空调器只存在间接关系
如果按现场来说这些控制都可以存在
回复
fansuiling
2005年11月13日 08:46:51
41楼
我没敢选
回复