关于施工配线颜色的规定
zhanglei730406
2010年07月16日 12:41:23
只看楼主

我国现在有明确规定低压配电里的相线,N线,PE线的颜色吗?哪个规范,谢谢了。

我国现在有明确规定低压配电里的相线,N线,PE线的颜色吗?哪个规范,谢谢了。
免费打赏
nyslx
2010年07月16日 15:17:16
2楼
此条在规范《GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》第15.2.2条中有规定:当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用A线——黄色、B相——绿色、C相——红色。
回复
nyslx
2010年07月16日 15:23:37
3楼
按《电工成套装置中的导线颜色》GB2681-81的规定是:L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色。保护线和保护中性线未作规定。按国际电工委员会(IEC)出版物446规定,中性线为淡蓝色,保护线为黄和绿双色。——以上文字见《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第3.1.2条条文说明。
回复
pengdikun2010
2010年07月16日 21:04:36
4楼
二楼三楼都是猛人,动不动就搬规范出来了,感觉现在的人什么东西都讲规范,很容易变书呆子,本来这个问题问得傻
回复
newd
2010年07月16日 21:16:01
5楼
那四楼就是传说高手中战斗机了?天马行空设计,任我行?:lol
回复
supermanhe
2010年07月17日 18:18:14
6楼
楼上的说的很全面:handshake