最近做了两个地下车库,遇到如下问题:甲方提出竖井要贴着住宅出,由于一些原因,地下车库也没设置风机房,采用双速风机排风/烟,原来对这个问题认识不足,后来通过一消声器厂家计算,觉得不仅车库内部噪音很严重,地上住宅首层噪音问题我更担心。虽然现在增设消声器和风机外部采取一些措施,噪声应该能达到标准,但个人觉得这样的设计总是有瑕疵的。所以请教各位是否遇到过此类问题,如何解决?是否最初就不应该同意从住宅外墙出竖井?谢谢!
我遇到过和楼主一样的问题,解决很费劲,因此,制定了一个标准,地下车库的地面排风口部要距离住宅15m以上,比不知所云版主要求还要高。
回复
4楼
我们现在做的大地库都是这样的,风井贴着住宅的山墙放置,要不没有地方放置,这些地方是最容易被利用的,只要你的风速控制的有效就可以了。车库的风机房最好还是要一个,一般风井贴着住宅出地面,车库找个风机房的位置还是比较容易的,但是我做过没有风机房的项目,没办法只能吊装,用防火消音材料把风机给包起来,这是建筑所逼!!抗不住就只能给自己罪受了
回复
5楼
我们都是汽车库排风距离住宅10m以上,地方上有要求,而且谁愿意买汽车库排风口边上的房子?
而且风机噪声低频段一般都比较大,简单靠控制风速是不行的,而一般的ZP100消声器对低频段的消声效果也不好,图集上的指标是没有一家厂家能达到的,特别是250这个频率,最好的相当于图集上指标的一半,图集上的指标还没有63这个频率。目前偶设计均采用专业厂家消声器。
回复
6楼
可否外包2h防火隔音板,我见过这么做的,大院的哦~
回复
7楼
这个做法比较肤浅,大院也不可盲从。
回复
8楼
这个噪音问题,平时的确是要考虑的。排烟时就不用考虑噪声不噪声的问题了,不过这时排烟井,距疏散出口的距离是有要求的,离住宅太近是不妥的。
噪声这个问题吗地下室内,风机进风管上加消声器。排风井要大,有条件的话,风机出风管也可以加个消声器。这种噪音,大多是风机直接出排风井里直接传出来的。另外实际运行时注意风机的运行时间,不要打扰到居民休息。
以上都是补救的办法。从我们设计角度上讲,排风井远离住宅是最佳方案。
回复
9楼
接楼上,本地区要求风机进出口均设置消声措施,而不是有条件设置。
回复
10楼
学习 关注中
回复
11楼
地下车库排风口和排烟口不能安装在住宅相邻的地方,且不说你的噪音问题,如果相邻,排风的时候,污浊的气体有可能进到别人家里去,排烟的话直接就把整个楼都熏黑了,还有可能使火灾扩散到住户家里,所以保持10-15米的距离我觉得是非常必要的,而且应远离主要出入口。
回复