关于地下楼梯间防烟
gj22098
gj22098 Lv.2
2010年07月15日 11:40:52
来自于通风排烟
只看楼主

地下室楼梯间不能开启外窗或出口不能直接对外,由于地下部分的加压防烟送风量与地上部分不一致,所以不能共用风井。。。但是能不能选用双速风机,并把楼梯间的送风口作为常闭送风口,请问这样做吗?为什么要选用常闭?

地下室楼梯间不能开启外窗或出口不能直接对外,由于地下部分的加压防烟送风量与地上部分不一致,所以不能共用风井。。。
但是能不能选用双速风机,并把楼梯间的送风口作为常闭送风口,请问这样做吗?为什么要选用常闭?
免费打赏
gj22098
2010年07月15日 11:41:42
2楼
选用双速风机,并把楼梯间的送风口作为常闭送风口是当地上部分与地下部分共用风井时
回复
snail_yin
2010年07月15日 14:05:11
3楼
楼主看一下《实用供热空调设计手册》新版防排烟相关章节的内容。
选择双速风机是可以,但要注意高低速风量要满足地上和地下楼梯间不同加压送风量的要求。
常闭风口的目的,就是双速风机低速运行时,开启地下楼梯间加压送风口,高速时,开始地上楼梯间加压送风口。
回复
gj22098
2010年07月15日 15:40:02
4楼
我看了红宝书的说明,表13.4.-4 多层建筑的地上地下防烟楼梯间能共用吧?
回复
yc20052203215
2010年07月22日 12:06:55
5楼
请教3楼的斑竹:
红宝书上讲的例子是地上地下都是给防烟楼梯间正压送风的。
我现在手里有一个项目,是这样的。1~25层纯住宅,地上部分1~25层防烟剪刀楼梯间可以自然排烟,消防电梯合用前室可以自然排烟。只有防烟楼梯间前室不能自然排烟,故地上1~25层防烟楼梯间前室要防烟。地下部分不是剪刀楼梯。
那么对于地下部分,按规范消防电梯前室要防烟,防烟楼梯间要防烟。请问此时该如何考虑?
回复
cnbbzz
2010年07月22日 15:39:35
6楼
分三个系统做,我一向如此,地下的风机设在地下室,2台。
回复
hnxiongwu2976
2010年07月22日 17:11:01
7楼
“分三个系统做,我一向如此,地下的风机设在地下室,2台。”请教版主,怎么分三个系统,却只有2台风机呢?
回复
snail_yin
2010年07月23日 08:37:19
8楼
三个系统分别指地下前室、防烟楼梯间和地上防烟楼梯间前室,6楼版主说的尽是地下部分的两台,地上还有一台风机。