这样情况下压力表读数是不是水泵扬程(附图)急!
achi001
achi001 Lv.3
2005年10月20日 15:20:30
来自于中央空调
只看楼主

压力表读数为0.25MPa,我的结论数这个值就是约等于水泵实际工作时的扬程。

压力表读数为0.25MPa,我的结论数这个值就是约等于水泵实际工作时的扬程。
9518edcab4fc33811030.rar
170 KB
立即下载
免费打赏
achi001
2005年10月22日 13:47:14
12楼
呵呵,同志。问题是人家全装好了。都在运行了。你还再回去动刀动枪啊。
那再问(呵呵,别嫌烦喽)如果回水管也装个压力表。那么供回水管压力表读数之差是否就是水泵工作扬程?
回复
njzxh
2005年10月22日 14:02:45
13楼


是的.如果中压力表之间除了水泵没别的东西的话.
回复
achi001
2005年10月24日 09:18:09
14楼
顺便也说说,压力表测的是静压还是动压或者是全压。我的意见是静压。
即使是全压,那动压也可基本可忽略。因为2米的流速动压才0。02公斤
回复
achi001
2005年10月24日 09:21:13
15楼
还有,老高兄,你诲人不倦!谢谢喽!
回复
zdm6060
2005年10月24日 20:30:39
16楼
0.25MP的压力太小了。
回复
syhsyh
2005年10月25日 12:34:34
17楼
无内容!
回复
农民不懂高压电
2005年10月25日 22:30:29
18楼
压力表测的压力 就是测压管水头,这个不包括动压水头的。
也就是测压管水头=Z+P/λ