压力表读数为0.25MPa,我的结论数这个值就是约等于水泵实际工作时的扬程。
压力表读数为0.25MPa,我的结论数这个值就是约等于水泵实际工作时的扬程。
2楼
如果压力表的位置没问题,表也没问题,水泵前后的压力表差就是水泵实际工作扬程.
回复
3楼
看了一下图,怎么只有一只压力表,泵前没有啊.应该是泵前-泵后的表差值才对,单单是泵后的不代表是水泵的扬程哦.
如图则表压加阀门消耗的阻力=水泵工作扬程.
压力表应该装在阀前~~.
回复
4楼
对,只装了一个压力表。但是水泵进水管进处有膨胀水箱,这个膨胀管与水管接点就是一个定压点了。
回复
5楼
1式 水泵进口压力=水箱高度-膨胀水箱接头到水泵进口的阻力
2式 水泵出口压力 =水泵出口压力表的读数(0.25MPa)+水泵出口到压力表测点距离的阻力=水箱高度+水泵扬程
在工程上近视让“膨胀水箱接头到水泵进口的阻力”和“水泵出口到压力表测点距离的阻力”相等或略去不计。
这样,1式-2式即这个压力表的值不就是水泵扬程了嘛.
哦,不对应该判断出扬程应该小于25米这样对不???
回复
6楼
实际上,如果你在泵前加了压力表后,会发现理论和实际有出入,水泵进口端的压力不等于你列的公式的数值,加个压力表吧.
回复
7楼
老高兄,是什么原因呢。我的意思是:可以估算出水泵的实际扬程是否在25米以下。??
回复
8楼
在工程中,经常可以看到水泵的进水端压力表值为0,在这种情况下,水泵的压头就大于25M了。
为什么为零,偶也说不太清楚,可能是水泵工作方式的影响吧。
回复
9楼
一般情况下,是要求整个水系统的的最低压处为正压,如果负压容易使空气进入。
回复
10楼
很简单,这个工程,这样的情况我是想求证。水泵的工作扬程是否为25M以下
回复
11楼
装个压力表就这么难,讲得偶口都干了.
回复