求助:关于附加箍筋和附加吊筋的问题
shuling1101
2010年07月14日 15:55:38
只看楼主

如题,附加箍筋和附加吊筋要同时设置吗?有附加吊筋的话还要不要附加箍筋。谢谢

如题,附加箍筋和附加吊筋要同时设置吗?有附加吊筋的话还要不要附加箍筋。谢谢
免费打赏
yfs007
2010年07月14日 16:15:08
2楼
没有一定要设置什么钢筋的规定,要按计算确定,附加箍筋可以,附加吊筋也可以,两种都有也可以的.
回复
hcl860914
2010年07月14日 16:41:00
3楼
问题很好 我也正愁呢
回复
qxy163
2010年07月14日 16:55:18
4楼
砼规10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。
按规范,优先采用箍筋。
如果箍筋承载力还不足,再加吊筋。即箍筋+吊筋。
实际工程中较少出现仅加吊筋而不加箍筋的情形。
回复
shaoweibin1
2010年07月14日 17:09:22
5楼
可以不同时设置。一般优先采用加密箍筋,也有直接用吊筋的
回复
bihaiyangbo
2010年07月14日 17:19:46
6楼
可以不同时设置。一般优先采用加密箍筋,也有直接用吊筋的
回复
zn188080
2010年07月14日 18:01:08
7楼
一般情况下:主次梁交接处,主梁都要设附加箍筋;次梁与次梁交接处,都设附加箍筋;
如果次梁分一级次梁和二级次梁的话,一级次梁加附加箍筋;
附加箍筋与吊筋不一定同时设,只有在附加箍筋不满足承载力要求时才设吊筋。
让PKPM自动出图,会定出附加箍筋和吊筋的位置的。
回复
幻梦
2010年07月14日 21:16:03
8楼
知道了,谢了:)
回复
zhouwangren
2010年07月14日 22:28:01
9楼
回复
jiegouxiaosheng
2010年07月15日 09:23:53
10楼
只设吊筋,没有附加箍筋的情况还没看到过~
回复
设计小兵
2010年07月15日 18:13:37
11楼
优先采用箍筋;建议在箍筋不够的情况下才加吊筋