本人接触的一个工程,因为当时施工管理模式很混乱,中央空调的冷却水系统目前存在以下问题:冷冻机房与冷却塔均放在屋顶,冷却塔采用喷射式冷却塔,因为设备基础承包给土建施工队,土建施工队未按图纸要求将冷却塔基础做到位,原图要求在600mm的混凝土基础上做1100mm的钢基础,土建施工队仅在混凝土基础上担了一根200mm高的工字钢,而冷却水循环水泵基础又比设计做高了200mm左右,如此一来,冷却塔集水盘液位最高点仅比水泵吸入口高400mm左右。另外,冷却水管上的电磁阀电气专业未设计接线,造成电磁阀仅是摆设。目前的问题是,冷却水循环泵开启时,很快就将冷却塔内水吸干,只能开泵前手动关小电磁阀,再开启冷却塔补水管道补水,同时再开启循环泵,这样操作后大约一小时水能补满,而关泵时水又大量溢出,循环泵厂家说必须将冷却塔提高至设计标高才能解决问题,我想请问各位兄弟,是否真的是这样?我个人感觉冷却塔做低了并不是关键所在,增加了1m管道并不见得水就不被抽干。还有人说水泵的扬程选大了,目前泵与冷却塔是在同一屋面,泵的扬程是30m。我想请问如果电磁阀能够正常使用了,并设计好自控流程,能解决这个问题吗?
望高手不吝赐教,在下不胜感激。
12楼
adingkgb兄弟分析的太对了,就好像亲临现场了一样,佩服啊!什么是水平,这就是水平,哈哈!
正像adingkgb兄弟分析的一样,我们的这个冷却塔实际的标高比设计标高低了1.3m左右,目前冷却塔集水盘最高液位仅与水泵进水口一致,泵出口最高处标高是12.77m,而塔出水口标高也是泵进水口标高在10.22m左右,中间有2.5m高的管段,泵出口和塔出口本来都设计有电动阀的,但是因为电气专业未设计接线,根本没有起到应有的左右,像adingkgb兄弟分析的一样,水泵开启时,如果不采取任何措施,很快就把塔内水吸干,泵吸上来的水,先去填充出口的空管道,塔基本没有喷水,而此时相当于把塔里的水抽到泵出口的管段里了,水抽干之后便产生气蚀,橡胶软接头都给抽成大饼状了,呵呵
我们也试图关小阀门再开泵,这样的话,把泵吸水口阀门开的很小,同时开补水管进行补水,大约1小时后,塔内水维持平衡,此时全开阀门再开冷水机组,就没有问题了。问题是关闭水泵时,塔内水又溢流,这样下次开泵还要重复操作,实在是太麻烦了……
目前我们经过现场协商,决定升高冷却塔,因为是喷射式冷却塔,改造成本还不是太高,但是我觉得如果单纯抬高冷却塔恐怕不能彻底解决问题,原因有二:一是目前冷却水循环泵的扬程为28m,流量为300m3/h,这个项目是个商场,总建筑面积约12000m2,但是设计的冷负荷是2508KW,个人感觉热负荷指标有些偏高,设计要求循环泵两用一备,我们开一台泵尚且不行,两台一起开更不得了了;第二,冷却塔积水盘有效高度只有30cm,按技术措施要求,30cm高对应泵吸水速度是0.6m/s,个人认为积水盘高度不足也是水被吸干的重要原因,这个问题咨询冷却塔厂家,其技术人员竟然说冷却塔里面没有水都正常用,他以为他用空气压缩机呢?!
基本就是这个样子吧,再次感谢各位同道的热心帮助
回复
13楼
改变冷却水系统倒空的一个办法是在冷却塔的出水管安装电动阀门(如果冷却塔进水管已经处于系统最高点,那就不需要安装电动阀,反之也要安装),关泵时先关阀再停泵,运行时先开泵再开阀,但阀门的关闭性要好,不能泄漏。而且阀的全行程动作时间要短,两阀的运动要基本同步,这是自控上的要求
当然,提高冷却塔安装高度是更可靠的办法。
如果解决了管道停泵倒空的问题后,你在运行冷却泵,只要保证冷却塔出水口管道是没于水面以下的,就可以了(只要不露出水面,保证不进气)
至于冷负荷,不知道你们是用什么机组。如果是离心螺杆活塞这类机组,那么一般来说,冷却水流量应该是冷冻水标称流量的1.2-1.3倍。你可以看看机组的标称流量要求。
根据你目前所提供的数据“制冷量2500KW”,我觉得你的冷却水流量单泵300立方,使用两台的话,应该是600不到,这个应该差不多(2500/(1.163*5)算出冷冻水流量,再*1.3)。也就是说,如果其他正常,那么确实应该要开启两台冷却泵。
另外,要确认,实际运行时,水泵处于设计工况下(实际扬程和流量是否和机组要求向一致),如果不一致(比如水泵标称扬程大于实际运行时系统阻力,那么就使水泵工作于小扬程大流量工况下,非但可能使水泵超载,还可能引起冷却效果下降),这就还需要调节,使系统(水泵)流量和设计要求相适应.
而配用的冷却塔的标称吨位是否也和系统要求水量相适应(稍大点没问题).冷却塔几吨的??
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-16 18:11 编辑 ]
回复
14楼
泵大了!改小,18米差不了!加高塔好点
回复
15楼
昨天去和设计院的专业工程师专门探讨了一下,设计院意见是冷却塔的集水盘存水量太低,通过计算,高于冷却塔积水盘溢流口上的管道共计DN300 46.5m,DN250 20m,按管道水容量DN300 75kg/m,DN2500 50kg/m计算,在上部管道倒空的情况下,冷却塔积水盘内至少要存有0.075*46.5+0.05*20=4.4875m3,而冷却塔的有效蓄水容积只有4(L)*2.1(B)*2(两塔并联作为一组同时使用)*0.232(出水管顶端至溢流管底端距离)=3.81m3,而且塔内底是有坡度的,实际有效蓄水量还要打上一个折扣,实际可能在3.5m3左右,因此在现有情况下,把塔内水抽干了也不足以填满系统高于冷却塔溢流口上的管道;设计院意见尽量不要太高冷却塔,可以将冷却塔内集水盘四周焊铁板加高,但是我觉得这样也不行,单纯加大冷却塔存水量虽然解决了水量不足的问题,但是冷却塔集水盘液面低于循环泵顶端的问题还是没有解决,加高冷却塔才是根本的解决办法。而且从另一个方面考虑,加高冷却塔集水盘高度,就降低了冷却塔内喷射冷却的空间,肯定会造成冷却塔性能的下降。
我想如果把冷却塔升高,同时系统内高于冷却塔集水盘的管道降下来,也就是是冷却塔内水位是系统最高点,就不存在冷却塔集水盘水抽空的问题了。
现在附上本工程的几个图纸,以方便大家了解本工程的具体问题。
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-7-22 13:57 编辑 ]
回复
16楼
另外关于冷却水循环泵自灌吸水的问题,厂家意见要求冷却塔水位必须高于屏蔽泵顶端,施工队水只要水泵吸水管淹没在冷却塔积水盘液面下就可以启泵工作,设计院工程师也是这个意见,但是我觉得问题的关键是如果循环泵顶端高于冷却塔水位,实际上本项目要高出50cm左右,那么水泵停机后,泵体上部分是真空的,无法满足水泵灌水冷却的要求,很可能造成水泵损坏;虽然我们调试时如果关小水泵出口阀门,水泵也能正常启动,但是我觉得停泵后水泵内水倒空无法冷却泵体也是不能忽略的,大家觉得呢
回复
17楼
根据我查的资料和本工程的实际,冷凝器阻力70KPa,系统最高点至水泵高差3m,沿程阻力按300Pa/m*100m=30KPa,局部阻力按沿程阻力50%就是15KPa,冷却塔喷嘴阻力按100KPa,再加上10%的富裕量,也就是26.95m,因此扬程还是可以的,大家觉得呢
回复
18楼
你那边什么设计院啊?怎么提出来的方案都像是马路游击队的套路啊。水盘溢水就加高水盘高度,有点头痛医头脚痛医脚的味道。
吧冷却塔水盘外沿加高,确实提升了蓄水能力,但一来像你所说,减少了冷却水的喷射空间和有效通风面积,必然影响到冷却效果(影响多少另当别论)。另即使加高水盘高度,也不可能高于目前的系统最高点,停泵后的倒空问题依然存在(无非是希望水盘不被抽空)。但这样还有问题,这样的改装后,必须把水盘溢水口和浮球位置都要相应提高。当运行时,水位降低,浮球不断补水,如果补水量大于冷却塔的蒸发量,那么水盘内的水位也会逐渐升高。当停泵以后,高处的水管倒空,冷却塔依然可能有溢水现象。
现在一般的冷却塔,水盘容量都不是特别大的。这种塔本身并不是作为蓄水用的,这种类型的冷却塔,要正常运行,就是要依靠系统布置正确(不考虑自控因素)。
这样的系统,在停运时,真正倒空的管段应该只有冷却塔上水管中最高的那一段(从水盘水位高度到冷却塔上水管管口)。系统其他管段都应该是处于水盘水位以下的。
另外,加大冷却塔的蓄水量,还要对结构承重作出复算。如果增加的比较多,楼板和冷却塔的支撑件以及水盘本身(特别是玻璃钢的水盘)都吃得消么。当然,如果只增加一两吨的话,问题应该不大。
把冷却塔升高,同时把系统内高于冷却塔集水盘的管道降下来,才是最可靠的方法!
这样整改后,水泵自灌条件不好的问题也解决了。
不知道设计院有什么顾虑非要舍近求远。原设计图纸上的标高也不是随便拍脑袋定的呀,这个标高是有作用的。现在说推翻就推翻么?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-22 20:32 编辑 ]
回复
19楼
水泵的自灌条件中,要求不仅仅是冷却塔的出水口没于水位以下(无论开停),而且塔的出水管要一路向下(平行是允许的),接至水泵入口,期间尽量避免管道上反(驼峰形),即使有上反,在该位置也要设置排气装置,因为上反处可能积气。 如果上反处的实际高度还是高于水盘水面,那更是不允许了。(除非你保证运行前将这些部位和水泵完全充注满水)
回复
20楼
如果你计算准确的话,那么扬程上的这些差异问题并不大,最多就是关小点水泵出口阀门,人为增加系统阻力,改变水泵处于小扬程大流量运行工况就可以了。
回复
21楼
问一下楼主你冷却水泵出水管上有没有安装止回阀或止回阀损坏?回水管道比水盘要低,只有供水管道高于水盘,回流水都是供水管内的水,通过水泵回流到水盘,要是安装有止回阀是不应该有你说的现象。
水泵选型扬程偏大可以关小水泵出口管阀门增加阻力。
回复