本人接触的一个工程,因为当时施工管理模式很混乱,中央空调的冷却水系统目前存在以下问题:冷冻机房与冷却塔均放在屋顶,冷却塔采用喷射式冷却塔,因为设备基础承包给土建施工队,土建施工队未按图纸要求将冷却塔基础做到位,原图要求在600mm的混凝土基础上做1100mm的钢基础,土建施工队仅在混凝土基础上担了一根200mm高的工字钢,而冷却水循环水泵基础又比设计做高了200mm左右,如此一来,冷却塔集水盘液位最高点仅比水泵吸入口高400mm左右。另外,冷却水管上的电磁阀电气专业未设计接线,造成电磁阀仅是摆设。目前的问题是,冷却水循环泵开启时,很快就将冷却塔内水吸干,只能开泵前手动关小电磁阀,再开启冷却塔补水管道补水,同时再开启循环泵,这样操作后大约一小时水能补满,而关泵时水又大量溢出,循环泵厂家说必须将冷却塔提高至设计标高才能解决问题,我想请问各位兄弟,是否真的是这样?我个人感觉冷却塔做低了并不是关键所在,增加了1m管道并不见得水就不被抽干。还有人说水泵的扬程选大了,目前泵与冷却塔是在同一屋面,泵的扬程是30m。我想请问如果电磁阀能够正常使用了,并设计好自控流程,能解决这个问题吗?
望高手不吝赐教,在下不胜感激。
2楼
第一次在论坛发帖,希望高手指点迷津,多谢:lol
回复
3楼
我查了一下《全国民用建筑工程设计技术措施》2009年版给水排水分册P299集水设施里有这么一句“集水型塔盘内最低水位高度应满足水泵吸水口所需的最小淹没深度,见图8.5.2”,但是书上根本就没有图8.5.2,估计可能是图8.5.3,我理解这句话是说塔盘内水位有个最低限度要求,而与冷却塔和循环泵之间的高差没有关系,不知是否可以这样理解,本工程塔盘内最低水位仅有0.3m,貌似小于技术措施的要求
回复
4楼
“集水型塔盘内最低水位高度应满足水泵吸水口所需的最小淹没深度”
同时 集水盘液面与水泵吸水口高差应能克服集水盘至水泵入口的管段阻力,原设计为高1500mm,刚刚好。我一个同类项目,要求抬高2000mm。
楼主可以去阅读 李娥飞 暖通空调设计通病一书中的关于冷却水部分。
回复
5楼
感谢版主的热心回复,书我正在学习,明天找各方面共同现场确诊,计划按版主的意见进行整改,呵呵
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-7-14 16:57 编辑 ]
回复
6楼
根据楼主的描述,我的判断是这样的:
该冷却水系统的布置形式属于平面布置而非一般的上下布置,也就是说,可能有相当多的管道位置高于冷却塔水盘高度。
当系统未运行时,高于水盘高度的管道将被倒空(内部无水),系统内的水位和冷却塔水盘水位一致。当水泵开起后,冷却塔水盘内的水被水泵抽出泵至系统内,但由于系统内有较多部分管路未处于注满状态,导致冷却塔进水口进水量不足,直到这些管道被逐渐注满后,冷却塔进水口的进水量才可能正常。那么在正常之前,由于出水量大于进水量,冷却塔水盘自然要被抽空。
当系统运行稳定后,进出冷却塔的水量平衡,自然就不会有抽空或满溢现象,也能保证机组运行。但停止冷却泵后,系统高于冷却塔水盘的管道内的水就回向水盘,管道被倒空,冷却塔处大量溢水。 只要一停泵,必然有溢水现象。 每次开机运行,也必然要经过一段补水时间。至于补水时间长短和溢水量多少,就和高于冷却塔水盘的管道多少有关。
要证明我这个判断是否准确,楼主可以看看系统情况(是否确实有较多管道安装在高于水盘的位置)。另外,还可以在刚开泵时,到冷却塔上确认一下是否进水量较小。1个小时补水完成后,再确认下冷却塔进水量是否明显增加
冷却塔运行时的水位平衡,依靠的是进出水量的平衡,也就是水泵从水盆抽取的水量和水泵克服系统阻力后输送至冷却塔进水管处的水量是基本一致的。而补水仅仅补充的是冷却水的蒸发和飘散的量,这是很小的量(仅占总循环量的2%左右)。靠塔内补水管来补充溢出的水量,是需要较长时间的。
如果楼主确认我的判断是准确的,那么我们再讨论解决方法。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-14 22:11 编辑 ]
回复
7楼
我也和楼上的观点一样,可以考虑在系统上多加几个阀门,在系统停去时,先把阀门关上,再停泵,这样管道内的水就不会全部流到集水盘内。。。。在开机时,先启动水泵,再打开阀门,这样管道的水基本处于充满的状况,补水量也会相对减少。。。不过这样操作要麻烦些了。。。不过这也没办法,系统已经做成了,如果不改系统,只能操作上麻烦一些。
回复
8楼
看装在哪里可以不会导致停泵的时候水倒流
回复
9楼
搞不懂哦,我新手
回复
10楼
新手,共同学习下,,,,
回复
11楼
等楼主回复
回复