手术室是否能上自动喷淋?
渡渡鸟
渡渡鸟 Lv.2
2002年01月20日 11:19:25
只看楼主

请各位告诉小弟,急用!!

请各位告诉小弟,急用!!
免费打赏
xzwk008
2007年04月20日 13:19:44
43楼
手术室应当首先满足洁净要求,至于火灾危险,可从用电管理、用火管理(比如禁火、禁烟)入手,毕竟洁净是第一的、长期的要求,而火灾仅为偶发事件,加强管理即可弥补。
回复
jjplj
2007年04月20日 14:44:19
44楼
不允许,看医院规范
回复
liujin207
2007年05月10日 09:45:38
45楼
<医院洁净手术部建设标准>第三十四条 洁净手术部内应设直消火栓给水系统及手提式气体灭火器。洁净手术部内需设自动喷水灭火系统时,喷头不应设在手术室内。洁净手术室内应设感烟探测器。洁净手术部的技术夹层内应同时设置消防设施。’
我刚刚查到的
回复
waterking2000
2007年05月10日 20:57:04
46楼
不设置,看综合医院设计规范
回复
mengqw
2007年06月26日 07:55:31
47楼
电器的东西挺牢靠! ----供电部门不可靠
水力的东西总不牢靠! ----生产厂家有些糟糕。
电器与水力相结合, -----变不可靠为可靠。
还需规范去协调! -----恐怕是来“指导”。
回复
gs85
2007年06月29日 00:47:59
48楼
不能设置
回复
ziliaoshi_1
2007年08月12日 18:20:14
50楼
怎么那么多年前的帖子还能被翻出来弄啊。恐怕发贴的人都不知道这个事了。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月12日 18:23:51
51楼
其实大家没有把握消防设施设置的原则:为了保护生命财产安全。如果消防设施的设置违反这个原则的时候,就失去消防设施的意义了。所以,在手术室手术台,如果正在手术的过程中喷淋系统动作,比不动作(哪怕这个时候着火了)造成的损害要大,所以,不能设。其他任何场所都要遵守这个原则。编制规范的人讲的。
回复
sunxibing
2007年11月14日 14:19:10
52楼
就这水平还做20W平米的医院呀!规范上写的清清楚楚的不装自喷,连这最起码的都不知道
回复
yitian810122
2007年11月15日 08:52:33
53楼
6.7 消防
6.7.1 设有消火栓系统的医院建筑,室内消火栓的布置宜符合下列要求:
1 消火栓的布置应保证2股水柱同时到达任何位置,消火栓的首选位置是楼梯出口附近;
2 手术室区域的消火栓宜设置在清洁区域的楼梯出口附近或走廊,当必须设置在洁净区域时,应能满足洁净区域的卫生要求;
3 病房楼护士站处宜设置消防软管卷盘。
6.7.2 设有集中空调系统的医院、高层医院或高级医院应设置自动喷水灭火系统,并应符合下列要求:
1 设置自动喷水灭火系统的建筑物除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所均应设置自动喷水喷头;
2 病房应采用快速反应喷头;
3 手术室洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头;
4 贵重药房或建筑面积小于80m2的病案室宜设置预作用自动喷水灭火系统。
6.7.3 医院的贵重设备房,如CT、核磁共振、直线加速器和肠胃造影等贵重设备室,以及面积大于80m2的病案、信息中心(网络)机房室应设置七氟丙烷、一碘三氟甲烷和惰性气体等自动灭火系统,但有创伤面的设备机房不应设置自动灭火系统。
回复

相关推荐

APP内打开