手术室是否能上自动喷淋?
渡渡鸟
渡渡鸟 Lv.2
2002年01月20日 11:19:25
只看楼主

请各位告诉小弟,急用!!

请各位告诉小弟,急用!!
免费打赏
yn_zhaosw
2007年02月02日 16:02:43
32楼
完全不应该设!否则手术室的很多洁净条件都要被破坏。
回复
lfh350
2007年02月02日 19:08:21
33楼
我认为不应该高喷淋,高自动报警,消火栓,灭火器就可以了.
回复
chenfungchun
2007年02月03日 12:49:14
34楼
手術室可以裝設噴淋但不可以裝置在手術台上方
回复
kounan111538
2007年02月03日 22:43:34
36楼
看了这个帖子又学到了一些东西,目前正在做一个20万平米的医院,很有用处啊
回复
kounan111538
2007年02月03日 22:45:04
37楼
洁净手术部内需设自动喷水灭火系统时,喷头不应设在手术室内
回复
alian226
2007年02月04日 11:37:28
38楼
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,9.0.4条明确提出:当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头,高规上无明确规定,我们这个项目手术室内没有设置,但是手术室外包括ICU部分都应设置。依据就是上面所提的。
回复
snow_168
2007年02月04日 13:32:59
39楼
去年我刚做过一个综合医院的消防设计。手术室内不可设置自动喷水灭火系统,手术室外要设置。
回复
zl19830211feng
2007年02月04日 17:33:56
40楼
呵呵
回复
郭子辉
2007年02月05日 10:29:24
41楼
应该是不设。
我们这里新建一医院就没设。
回复
jjplj
2007年02月05日 10:35:04
42楼
手术室不能设的。
回复

相关推荐

APP内打开