在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
22楼
直接砸掉从来吧,C15不能用到结构上的;并且混凝土强度等级错了搅拌站要看合同的约定,我们这边因混凝土搅拌站出错造成的损失在100W以内的由搅拌站付全责,所以看你们合同的约定。
回复
23楼
同意
回复
24楼
一定得砸掉。第一、设计的是C25,用料是15怎么可能有足够承载力?第二、加固工程的造价占现在造价50%左右,甚至更多。
施工方负主要责任,监理连带责任。
回复
25楼
1、请设计单位验算,出书面报告,费用就谁的责任谁承担
2、施工单位有不可推卸的责任。
3、砼搅拌站应该承担80%的责任。
回复
26楼
关于责任问题,先应查看资料,如商品砼第一车都有配合比通知单的,以后每车都有随车单的,上面的标号是C15还是C25,如果资料不错的话,责任全在搅拌站。而如果资料上写明了是C15的话,施工、监理、搅拌站都有责任。对于如何补救,要请设计人员根据房子用途进行结构验算,或砸掉重来,或当垫层,在其上最按原设计要求邦扎钢筋,浇筑C25混凝土。
回复
27楼
个人同意不要把责任推到监理那·~
回复
28楼
个人认为:1、从合同角度讲,如果施工单位与搅拌站有明确的合同约定,要求搅拌站提供C25的混凝土的话,那么无论是主观还是过失原因,首先是事实导致搅拌站违约,应承担主要责任;2、施工单位未按照规范要求,对进场的混凝土进行必要的检测,违反了工程建设相关的强制性标准的规定,应承担相应的法律责任,而该环节出问题,主要是施工单位质量管理环节的失控,如果造成的重大损失,项目负责人和主要责任人应付主要责任。
具体分析:从搅拌站违约的角度看,施工单位有权拒绝该批次混凝土,并要求搅拌站承担相应的损失,比如工期和费用,但造成工程事故的主要原因是施工单位违反相关规定,没有按要求进行进场检测所致,应承担工程质量事故的责任,在这个过程中,如果监理没有按照规范要求做好相关工作,也应承担监理责任。
回复
29楼
楼上是监理吧
回复
30楼
呵呵,不出问题没有责任,一出问题什么事情都来了。
回复
31楼
砸掉
回复