冷库内风机经常结霜!如何尽量避免?
wangcaiwlwc
2010年07月12日 19:04:02
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!

我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
免费打赏
环通冷暖
2014年03月02日 22:05:36
22楼
我去年做了一个冷库就克服了这个问题,由于客户所冻的产品单一,包装箱尺寸一样、我就在门的下方库板底处开了一个比包装箱稍大点的小门,进出货由两人一里一外在小门口完成
回复
amw258
2014年03月05日 22:28:38
24楼
学习中。。。。
回复
斗战圣佛
2014年03月07日 14:39:44
25楼
出入库频繁这样的需求在冷库设计之初就应作为设计条件之一,这种冷库应设计低温出入库川堂,降温除湿,避免室外高温高湿空气直接进入冷库。
其好处是可减少额外冷量损耗,川堂可做暂存间降低货物及包装表面湿度与温度,集中出入库;保证库内换热器效率减少不必要功耗。
回复
qq455275550
2014年03月10日 09:02:10
26楼
新手路过,学习到很多知识