冷库内风机经常结霜!如何尽量避免?
wangcaiwlwc
2010年07月12日 19:04:02
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!

我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
免费打赏
liaotopcool
2010年08月09日 20:46:26
12楼
蒸发器所标的冷量是指多少温度下的功率
回复
wangcaiwlwc
2010年08月09日 22:27:36
13楼
主要是每次化霜一定要化干净,不能让霜层进行累积,等他累积成冰层,就只能进行水冲霜了,这样的话每隔几天都要去末端观察下,也是个问题,毕竟冻结库、冷藏库加起来十几个,一一要看的话,也挺麻烦,人要一懒就会累积问题。
回复
zblgx
2010年08月10日 16:14:22
14楼
增设缓冲间是个可行的办法, 同时从制度上解决:库房管理、搬运管理。
回复
mengxing106
2010年08月11日 09:14:32
15楼
门换成电动平移门,隋开随关,这样避免进出货时库门的长时间开启,加装风幕机,这样可以减少开门时热量的涌入。如有必要的话,库内加装除湿机,就这些。
回复
welcomelg1
2010年08月17日 09:15:13
16楼
如果条件允许,可以在提高你公司员工工作效率的同时,将你公司的制冷系统进行升级,采用自动热氨冲霜。这样不仅能够提高制冷系统的效率还能节省劳动力!
回复
wangcaiwlwc
2010年08月18日 23:18:35
17楼
各位大侠!冷库的化霜水管接到库外后还有什么处理没有?现在化霜水管在库外,跑冷且会造成一定程度的结冰.
回复
miranaqinaide
2010年09月01日 13:59:49
18楼
血习······谢谢各位大侠1
回复
fengzhh1964
2010年09月02日 19:39:00
19楼
在门口设过渡间,最好是带独立制冷和除霜的那种
回复
p547589295
2010年09月08日 09:28:28
20楼
刚毕业 学习了 谢谢大家
回复
lihe56221
2014年01月27日 15:13:27
21楼
改装加热化霜装置。