2楼
http://co.163.com/forum/content/166_87216_1.htm
请注意搜索
回复
3楼
每12KW冷量选取1L就可以。
回复
4楼
水系统中总容量(L/ m2 空调面积)
系统形式 全空气系统 空气-水系统
供冷时 0.40~0.55 0.70~1.30
供热时 1.25~2.00 1.20~1.90
小心单位变换!应把L换成 m3
回复
5楼
简明空调设计手册介绍的比较详细。我上传一个,希望对你有用
回复
6楼
每12KW冷量选取1L就可以。
4楼的前辈可以说下估算的大概依据吗?
回复
7楼
哥哥人家的,我以为上传的是简明空调设计手册呢。
回复
8楼
夏季冷水每12KW冷量选取1L,冬季热水每3.5KW热量选取1L,如是合用选个大的就可以了
回复