6度抗震是否允许楼梯间这样搞?
xin-hardtodo
2010年07月11日 22:40:39
只看楼主

电梯间做的比楼梯间小一点,看着感觉支座情况不太理想啊,请问各位可以这样搞吗?

电梯间做的比楼梯间小一点,看着感觉支座情况不太理想啊,请问各位可以这样搞吗?

lt.jpg

xin-hardtodo
2010年07月12日 09:20:15
2楼
要出图了赶紧顶下,有人帮我看看不?
回复
茫然十年
2010年07月12日 16:12:50
3楼
不好,楼梯间框架梁受力较大。建议那个小垛子加厚一点。
你这么搭在墙上,只能算是简支,注意要用小直径的钢筋,保证钢筋锚固长度足够。
回复
xin-hardtodo
2010年07月13日 09:05:48
4楼
谢谢楼上的提醒,我也是觉得楼梯间重要,框架梁应该固结好。那把电梯井做成和楼梯间一样大应该就可以解决吧
回复
qxy163
2010年07月13日 09:53:40
5楼
如果电梯井做大,可能与电梯选型不符,安装导轨等不便。而且刚度加大了,有可能影响你已经调整好的结构。
如果建筑允许局部凸出,将支承KL的小墙垛做厚(2倍墙厚,最好是向下凸)形成一端柱,图纸修改起来也方便些,计算时输入一柱,大样图中改一下边缘构件即可。

[ 本帖最后由 qxy163 于 2010-7-13 09:54 编辑 ]
回复
risan
2010年07月13日 14:44:18
6楼
画圈那里做两个端柱最好
回复

相关推荐

APP内打开