高位消防水箱设置高度?
pzb63374350
2010年07月10日 17:44:48
只看楼主

低规8.4.4-1 条规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;条文说明:且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。高规7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

当消火栓栓口压力为0.07MPa时,对应的充实水柱长度为3.76米,消火栓的流量为2.72L/S。
当消火栓栓口压力为0.15MPa时,对应的充实水柱长度为9.11米,消火栓的流量为4.38L/S。
由此可见,高规最不利点消火栓静水压的要求均不能满足消火栓充实水柱长度大于等于10米或13米,消火栓流量大于等于5L/S的要求。
我的做法:按充实水柱确定高位消防水箱高度。
免费打赏
y1y1013
2010年07月12日 20:18:30
2楼
:time:
回复
路飞man
2010年07月13日 17:54:22
3楼
如何安装按充实水柱确定高位消防水箱高度?请楼主解释一下!:handshake
回复
czc2351
2010年07月16日 21:56:05
4楼
最不利点在那里呀???????
回复
zhupengfei06463
2010年07月17日 11:05:53
5楼
不懂。。。学习,能否解释清楚点啊。。。:(
回复
gpszxsjk
2010年07月19日 10:54:44
6楼
24米一下按7最高层7m静压考虑。如不满足,消火栓应设起泵按钮。高层建筑按规范要求考虑。
回复
pzb63374350
2010年07月26日 12:06:29
7楼
水箱的设置高度应满足 1 保证充实水柱的栓口压力。2 水箱出水至栓口的压力损失。