今天上工地,我被雷了,配线也能这样
江南小生
江南小生 Lv.15
2010年07月10日 07:33:38
只看楼主

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

1AP1.jpg


1AP3.jpg


1AP4.jpg


1AP9.jpg


1AP10.jpg

免费打赏
shuierqing
2010年07月10日 14:58:47
12楼
话说我可以当甲级工程师咧。。。。。。。
回复
mayuhua01
2010年07月10日 16:21:17
13楼
250A我会用95的电缆,他且大了一倍(用185的)!
YJV95的电缆载流量才多大?250A的开关你用95的?开玩笑!
回复
weilmeng
2010年07月10日 18:33:23
14楼
请教楼上的。那你说250A的要配多大的电缆?
回复
江南小生
2010年07月11日 10:52:16
15楼
一直在说的配线的问题

1AP3箱中有一路80KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F 
1AP9箱中有一路85KW机床的配线为YJV-3*120+2*70SC100F
   还有一路120KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F
最后那个图中有一路100KW机床的配线为YJV-3*95+2*50SC80F

我要说的是负荷均是机床,为什么配线会有这样那样的区别。
回复
lichengwen163
2010年07月11日 11:37:48
16楼
2.5以下乘以9,往上减一顺号走。35乘以3.5,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。95的铜芯电缆够用了。
回复
sertise
2010年07月12日 17:00:54
17楼
250A,如果是让我做设计的话,我会用120的。至于这图纸的质量,真的不怎么样。现在甲级设计院里有很多也是刚毕业的娃!
回复
ljs1399
2010年07月12日 19:38:34
18楼
一看就知道是新手做的。
回复
hzg886187
2010年07月12日 19:53:23
19楼
电缆是选的大了一些 施工难度大 不好弄呀
回复
非鱼1号
2010年07月12日 20:47:20
20楼
图纸不科学哦
回复
老灰兔子
2010年07月12日 21:38:23
21楼
你们可能还没注意到1AP3、1Ap10图中四芯的电缆用1P的开关呢!

其他的涂改得也看不清楚到底是几P的开关。