这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样
这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样
12楼
话说我可以当甲级工程师咧。。。。。。。
回复
13楼
250A我会用95的电缆,他且大了一倍(用185的)!
YJV95的电缆载流量才多大?250A的开关你用95的?开玩笑!
回复
14楼
请教楼上的。那你说250A的要配多大的电缆?
回复
15楼
一直在说的配线的问题
1AP3箱中有一路80KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F
1AP9箱中有一路85KW机床的配线为YJV-3*120+2*70SC100F
还有一路120KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F
最后那个图中有一路100KW机床的配线为YJV-3*95+2*50SC80F
我要说的是负荷均是机床,为什么配线会有这样那样的区别。
回复
16楼
2.5以下乘以9,往上减一顺号走。35乘以3.5,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。95的铜芯电缆够用了。
回复
17楼
250A,如果是让我做设计的话,我会用120的。至于这图纸的质量,真的不怎么样。现在甲级设计院里有很多也是刚毕业的娃!
回复
18楼
一看就知道是新手做的。
回复
19楼
电缆是选的大了一些 施工难度大 不好弄呀
回复
20楼
图纸不科学哦
回复
21楼
你们可能还没注意到1AP3、1Ap10图中四芯的电缆用1P的开关呢!
其他的涂改得也看不清楚到底是几P的开关。
回复