今天上工地,我被雷了,配线也能这样
江南小生
江南小生 Lv.15
2010年07月10日 07:33:38
只看楼主

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

1AP1.jpg


1AP3.jpg


1AP4.jpg


1AP9.jpg


1AP10.jpg

免费打赏
xiaozailin
2010年07月12日 23:07:10
22楼
不懂了吧,大点好,一是一般的电缆都小于标号。二是工程造价与设计费有关。
回复
pdlbao
2010年07月12日 23:12:42
23楼
95的电缆还是小点 应该用120的从设计角度选择 虽然实际运行可能会够
回复
yyip2010
2010年07月12日 23:38:55
24楼
250A的要配多大的电缆?

我们用120地 远东
回复
qin39
2010年07月13日 00:10:14
25楼
造价是甲方的,责任是自己的。保守点好!当然不是指这个图纸!
回复
zhangguoqin001
2010年07月13日 18:05:20
26楼
3p开关竟然设计成了1p。
回复
wmlyrl
2010年07月13日 20:28:59
27楼
不敢恭维....
简直是乱搞
回复
tank-----no.1
2010年07月13日 20:50:11
28楼
:o ZG特色
回复
tank-----no.1
2010年07月13日 20:52:14
29楼
设计、审核、验图都是一条路,没得就
回复
wangzhiqungz
2010年07月13日 20:59:55
30楼
应该这么说,这个兄弟没仔细检查。
我也看过一个号称很大型的设计院的图纸,几万平的工程,我写了4张意见。后来交流时,他承认他做完就打,没检查。
回复
zmudxiaxue
2010年07月13日 21:19:36
31楼
学习了
回复