[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]
[
本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]
52楼
管子上的一些杂物好像没清理干净啊 呵呵
回复
53楼
大致会有下列问题:1.在风机盘管边上做放气阀很大可能污染顶棚,应该引放气管到风盘;2.风盘排水的软连接太长,一般在5~10CM,太长运行二三年后容易发生脱落事故,有的风盘排水管没有软接,而且有的软接连接风盘和排水管不规范,这些都会导致将来出问题。
回复
54楼
排气阀装在风机盘管后面,没有排气效果,气一样会聚集在风机盘管!!所以主干管道应比风机盘管高,或者风机盘管的支管应从管道下部引出!
回复
55楼
工程应该给个优良
哈哈
回复
56楼
感觉这工程做的不是那么漂亮吧?
回复
57楼
活还是干得不错,只是有个地方的水管支架有点小问题,油漆还刷到管止上去了。
回复
58楼
那个保温好像是B1级的,应该没问题吧。懂的指教下
回复
59楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
60楼
不错,安装很规范啊,哈哈
回复
61楼
回54楼,支管从下面引出那过滤器还不经常堵啊,再说空调支管哪有从下面引出的?
回复