通风空调图片,多提意见
fzxhy
fzxhy Lv.3
2010年07月09日 21:02:46
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]

SL383476.JPG

[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]

SL383508.JPG


SL383507.JPG


SL383504.JPG


SL383497.JPG


SL383490.JPG


SL383489.JPG


SL383486.JPG


SL383485.JPG


SL383484.JPG


SL383482.JPG


SL383481.JPG


SL383480.JPG


SL383479.JPG


SL383477.JPG


SL383476.JPG


SL383475.JPG


SL383474.JPG

免费打赏
huibaobao0201
2010年07月18日 10:29:43
52楼
管子上的一些杂物好像没清理干净啊 呵呵
回复
ozhwen6699
2010年07月18日 11:51:19
53楼
大致会有下列问题:1.在风机盘管边上做放气阀很大可能污染顶棚,应该引放气管到风盘;2.风盘排水的软连接太长,一般在5~10CM,太长运行二三年后容易发生脱落事故,有的风盘排水管没有软接,而且有的软接连接风盘和排水管不规范,这些都会导致将来出问题。
回复
smgwmw
2010年07月18日 12:04:38
54楼
排气阀装在风机盘管后面,没有排气效果,气一样会聚集在风机盘管!!所以主干管道应比风机盘管高,或者风机盘管的支管应从管道下部引出!
回复
zxshelxe
2010年07月18日 15:44:22
55楼
工程应该给个优良
哈哈
回复
周某某
2010年07月19日 14:46:33
56楼
感觉这工程做的不是那么漂亮吧?
回复
koko028
2010年07月19日 15:23:41
57楼
活还是干得不错,只是有个地方的水管支架有点小问题,油漆还刷到管止上去了。
回复
yugi_pan
2010年07月19日 15:49:15
58楼
那个保温好像是B1级的,应该没问题吧。懂的指教下
回复
qingta999
2010年07月19日 16:47:23
59楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
zhg-0609
2010年07月19日 17:13:31
60楼
不错,安装很规范啊,哈哈
回复
zhg-0609
2010年07月19日 17:18:52
61楼
回54楼,支管从下面引出那过滤器还不经常堵啊,再说空调支管哪有从下面引出的?
回复

相关推荐