通风空调图片,多提意见
fzxhy
fzxhy Lv.3
2010年07月09日 21:02:46
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]

SL383476.JPG

[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-7-22 18:58 编辑 ]

SL383508.JPG


SL383507.JPG


SL383504.JPG


SL383497.JPG


SL383490.JPG


SL383489.JPG


SL383486.JPG


SL383485.JPG


SL383484.JPG


SL383482.JPG


SL383481.JPG


SL383480.JPG


SL383479.JPG


SL383477.JPG


SL383476.JPG


SL383475.JPG


SL383474.JPG

免费打赏
gzweixin818
2010年07月16日 09:05:15
42楼
ding
回复
fzxhy
2010年07月16日 09:39:13
43楼
回复各位朋友:
工程正在施工中,有的风管、水管还未保温,有的在进行中。
有位朋友问是什么加湿器:气化式加湿器;
有位朋友说把进出水管控制阀装在脱水盘里?那脱水盘还要再加长吧?不现实吧?
有位朋友说将放气阀加软管引到积水盘里,有道理,谢谢了。
欢迎大家讨论。
回复
wkb530
2010年07月16日 10:02:17
44楼
我看到好多进出水阀门是上下重叠安装的,如果再加保温的话进水的阀门手柄会与出水管的保温挨在一起,到时候调节阀门就不容易了,建议可以45度斜装.
回复
xujunyi1128
2010年07月16日 11:04:54
45楼
:handshake ,不错
回复
cyq-831228
2010年07月16日 11:46:11
46楼
1、管道伸缩节前后支架使用错误;
2、风管角钢支架型号是否有问题待考证(不知道风管设计型号);
3、风管弯头处是否制作倒流叶片;
4、阀门阀件要保温;
献丑了,请指教!!!!!!
回复
一吟一咏
2010年07月17日 08:08:03
47楼

哪位来给说明一下,“透气孔”是什么东西?
回复
liujin.co.163
2010年07月17日 13:43:00
48楼
龙骨和风管、水管间距太小了,没有检修空间
回复
liujin.co.163
2010年07月17日 13:45:38
49楼
回答47#的问题,这个项目风盘没有用到提成泵,不需要做通气孔的
回复
mingming12122
2010年07月17日 16:37:46
50楼
总的来说做的还是不错的
回复
summer_cad
2010年07月18日 00:31:22
51楼
风管保温用橡塑板
好像不合消防规定吧