我以前做的工程,由于坡度过大,造成坡屋顶漏筋,因为不敢用振动棒振,不振还顺着坡往下流啊,钢筋网片设了很密,效果不明显啊,由于刚毕业,没经验,总工也没好主意,于是大面积漏筋,请问怎么才能保证混凝土正常浇注振捣啊?
我以前做的工程,由于坡度过大,造成坡屋顶漏筋,因为不敢用振动棒振,不振还顺着坡往下流啊,钢筋网片设了很密,效果不明显啊,由于刚毕业,没经验,总工也没好主意,于是大面积漏筋,请问怎么才能保证混凝土正常浇注振捣啊?
22楼
谢谢这位仁兄的宝贵资料
回复
23楼
塌落度必须要减小,这是必须和混凝土厂家协商好的
回复
24楼
控制坍落度吧,要是实在很大可能要分层浇筑了
回复
25楼
坡度不大的 我们都是采用适当降低塌落度 然后分段浇筑
回复
26楼
我现在有个项目,有38栋住宅全部是坡屋面,很头痛坡屋面的浇筑方法,希望借鉴你们的措施能够处理坡屋面的浇筑。
回复
27楼
坡度太大还是采用剪力墙式的双面支模,分段支模浇筑,这样质量容易得到保证。
回复
28楼
坡屋面还是真的有难度的啊,不好做
回复
29楼
楼主碰到的是别墅吗,我以前也碰过
1、控制塌落度。你要商品砼时,告诉搅拌站是浇斜屋面,他们会明白的
2、施工方法。先浇坡底的一圈,等干了再一圈一圈往上浇
3、施工天气。挑天气好的,别弄个雨天的就很不爽了。
至于说的双层钢筋,我遇到的都是双层的。
回复
30楼
导轨法坡屋面现浇筑混凝土施工工法 ,顶这个!!
回复
31楼
控制塌落度,分层浇筑振捣,坡度大的话就得双层支模了
回复