帮忙看看这个防烟楼梯间的设计,到底对不对?
lilycliff
lilycliff Lv.2
2010年07月08日 16:42:19
来自于通风排烟
只看楼主

这是设计院的图纸,没看懂是怎么设计的,大家帮看看。图纸设计的是一个会展,地上分地下一层,一夹层,二层,二夹层,三层,三夹层。地下有二层。楼梯间是剪刀楼梯。地上一层侧边就直接是室外,从一夹层开始有铝合金的百叶。设计中,左边第一个楼梯间中,只有一层一夹层楼梯间送风,地下一层、二层都没设送风口。右边的楼梯间是地上一到三层都有送风。地下没有送风。而且地上一层右边的楼梯间对外开窗的。想不懂这个设计的原理,如果是开窗的话,自然排烟那么就不需要送风了吧?但左侧楼梯又没有开窗,设计说是土建忘了画窗了。但还是不明白,即使是开窗,也不是直接对外的。也不符合自然排烟的条件啊。但是送风,为什么上面四层都不送风了呢?

有哪位高手可以解释一下,倒底是怎么回事?
34b013776f53ef5f12c8.pdf
197 KB
立即下载
免费打赏
lilycliff
2010年07月12日 16:02:14
2楼
我得确切地提出他们错在哪里,否则是个大院,理都不理的。